电气火灾监控系统属于火灾预警系统,应独立组成,是独立的子系统。

按照工作方式,分为独立式:可自成体系,无需配接电气火灾监控器;非独立式:仅有探测功能,需接入电气火灾监控器。当无消防控制室且探测器数量不足超过8个时,可采用独立式。



一、电气火灾监控系统设计

1、非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。

2、在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

3、电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。

4、 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。

一、组件设置

1、剩余电流式电气火灾监控探测器

(1)剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于 500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
(2)剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中。
(3)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA~500mA。

2、故障电弧式火灾监控探测器

具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 100m。

3、测温电气火灾监控探测器

(1)测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
(2) 保护对象为 1000V 及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。
(3) 保护对象为 1000V 以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

4、电气火灾监控器

有消控制室

应设置在消防控制室内或保护区域附近;在保护区域附近时,将信息信息传入消防控制室。

无消控室

电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。

三、系统调试

1、剩余电流式电气火灾监控探测器

应采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

2、测温式电气火灾监控探测器

应采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

3、故障电弧探测器

(1)操作故障电弧发生装置,在1s内产生9个及以下半周期故障电弧,探测器不应发出报警信号;

(2)操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器报警确认灯应30s内点亮并保持;

4、线型感温火灾探测器

应在线型感温火灾探测器的敏感部件随机选取3个非连续检测段,每个检测段的长度为标准报警长度,采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,分别给每个检测段加热至设定的报警温度,探测器的火警确认灯应点亮并保持,并指示报警部位。
帐号已注销
2023-01-14 · 超过62用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:3398
采纳率:100%
帮助的人:87.8万
展开全部
非独立式电气火灾监控探测器为非独立式电气不应接入火灾自动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式