什么样的建筑不用设置消防电梯?
1个回答
展开全部
需设消防电梯的条件规范上是这样规定的:\x0d\x0a《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版):\x0d\x0a “ 6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯: \x0d\x0a *6.3.1.1:一类公共建筑。 \x0d\x0a *6.3.1.2:塔式住宅 (10层及10层以上) \x0d\x0a *6.3.1.3:十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅。 \x0d\x0a *6.3.1.4:高度超过32m的其它二类公共建筑。 ”\x0d\x0a而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)中对一类和二类的建筑划分如下:\x0d\x0a“3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。”\x0d\x0a表3.0.1的规定如下:\x0d\x0a“一类居住建筑包括高级住宅和十九层及十九层以上的普通住宅。\x0d\x0a一类公共建筑包括:\x0d\x0a1.医院;\x0d\x0a2.高级旅馆;\x0d\x0a3.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;\x0d\x0a4.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1500m2的商住楼;\x0d\x0a5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;\x0d\x0a6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;\x0d\x0a7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;\x0d\x0a8.藏书超过100万册的图书楼、书库;\x0d\x0a9.重要的办公楼、科研楼、档案楼;\x0d\x0a10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。\x0d\x0a\x0d\x0a二类居住包括建筑十层至十八层的普通住宅。\x0d\x0a二类公共建筑包括:\x0d\x0a1.除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;\x0d\x0a2.省级以下邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;\x0d\x0a3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。”\x0d\x0a\x0d\x0a所以不用设置消防电梯的建筑就是除了高层建筑中的“一类公共建筑、塔式住宅 (10层及10层以上)、十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其它二类公共建筑”以外的建筑。