UPS电池数量配置多少个,怎么算?
比如说20KVA规格的UPS,后续一个小时电量,然后选用松下电池12V,65AH,电池,请问电池数要多少个?计算方式是不是20KVA*1H*1000/12/65=25个,...
比如说20KVA规格的UPS,后续一个小时电量,然后选用松下电池12V,65AH,电池,请问电池数要多少个?计算方式是不是20KVA*1H*1000/12/65=25个,请问计算方式对吗
展开
7个回答
展开全部
需要直流电压的 每个品牌和型号的的20KVA的直流电压不太一样,
如果 直流电压384V 用12V的电池就是 384/12=32(块)
直流电压360V 用12V的电池就是 360/12=30(块)
但我们算电池的容量跟你的算法不太一样,我们一般是
UPS容量/直流电压*后备时间*逆变效率
大致是这样 (假设直流电压为384V ):
20000/384*1*1.3 =68AH 可以选择65AH的,也可以选择100AH的
这也只是一个粗略的算法,不过应用于小UPS够用了
看不明白可以再问
这也只是
不对,应该是20000KVA/外接电池直流电压192V*1小时=104,所以电池容量应选择100AH的;
数量=外接电池直流电压192V/单只电池电压12V=16只。
结果就是100AH 16ZHI 。
数量=外接电池直流电压192V/单只电池电压12V=16只。
结果就是100AH 16ZHI 。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
依据不同的电池而言,以上计算方式是正确的,但是需要考量UPS本身的充电电压!建议您咨询厂家意见!
一般充电电压:48V、96V、192、240V、384V
一般充电电压:48V、96V、192、240V、384V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
20000VA*0.8*1H/12V*65AH=20,12一组就24节,16一组就32节,跟外接电压有毛关系...
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的ups 是三三的.还是三单.还是单单机???三三机和三单机用一样的65AH32节单单机用100AH16节
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: