多少千瓦应该用多大的漏电保护器,应该怎样算
1个回答
2022-09-29 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
2㎡乘于10a等于20a。
得用智能断路器,带漏电保护的。或者利用原有的断路器,加一个漏电保护器。如果是一台变压器供给最好加绝缘在线监测。
3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。
1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些余量,所以就选择10~16A的比较合适了。
扩展资料:
1、漏电时区别:
漏电保护器当线路漏电时,由于是分支线路出口处安装,终端故障会导致整个支路断电家里没有电,而漏电保护插座,当支路上电器或线中漏电时,只是单支线线路不通电,电器无法工作。
2、接线保护区别:
漏电保护器只有火线保护,而漏电保护插座带有火线、零线保护。
3、漏电电流和漏电脱扣时间区别:
漏电保护器 : I△n=30mA,动作时间0.1S ,漏电保护插座:I△n=6mA,动作时间0.025S。漏电保护插座,额定剩余漏电电流更小,更安全,对人体伤害小,快速脱扣。保护人的生命和财产安全。
参考资料:百度百科——电量分析
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询