关于机械加压送风系统送风量说法,下列错误是()。

A.机械加压送风系统设计风量不应小于计算风量1.2倍B.封闭避难层(间)、避难走道机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道净面积每平方米不少于60m3/h计算C.机械加压... A.机械加压送风系统设计风量不应小于计算风量1.2倍
B.封闭避难层(间)、避难走道机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道净面积每平方米不少于60m3/h计算
C.机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间压力呈递增分布,前室、封闭避难层间)与走道之间压差应为25Pa~30Pa
D.避难走道前室送风量应按直接开向前室疏散门总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
教材P493
机械加压送风系统设计风量不应小于计算风量1.2倍,A选项正确;根据3.4.3,封闭避难层(间)、避难走道机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道净面积每平方米不少于30m3/h计算。避难走道前室送风量应按直接开向前室疏散门总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算,B选项错误,D选项正确;根据3.4.4,机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间压力呈递增分布,余压值应符合前室、封闭避难层(间)与走道之间压差应为25Pa~30Pa,楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa,C选项正确。