请教高手高压进线柜、计量柜、出线柜内部配置怎么配?

 我来答
zhyf_28
推荐于2016-08-20 · TA获得超过3134个赞
知道小有建树答主
回答量:870
采纳率:50%
帮助的人:307万
展开全部
进相柜柜内配:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;套管等。
线柜内部配置:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;接地刀闸;套管;防误闭锁装置等。
计量柜配置:保护装置,电能计量装置,开关控制回路,还有六根小母线:小母线具体配置如下:(1)控制保护电源小母线(直流)(2)储能电源小母线(直流)(3)加热器电源小母线(交流220V)(4)电压小母线(5)预告警信号小母线(6)电缆室照明回路小母线。
追问
KYN和XGN柜型哪种用的多?工厂新上一台630KVA变压器用哪种柜比较实用?价格相差多吗?谢谢
追答
现在国内KYN柜体用的比较多。
关于固定柜(XGN)还是手车柜(KYN),国家电网公司有文件:
110kV变电站,10kV配电室建议选用手车柜;
110kV变电站,35kV配电室建议选用固定柜;
220kV及以上变电站,10kV配电室、35kV配电室建议选用手车柜;
35kV变电站,10kV配电室建议选用KYN手车柜。

价格不太一样,根据厂家,你咨询一下