请教高手高压进线柜、计量柜、出线柜内部配置怎么配?
展开全部
进相柜柜内配:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;套管等。
线柜内部配置:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;接地刀闸;套管;防误闭锁装置等。
计量柜配置:保护装置,电能计量装置,开关控制回路,还有六根小母线:小母线具体配置如下:(1)控制保护电源小母线(直流)(2)储能电源小母线(直流)(3)加热器电源小母线(交流220V)(4)电压小母线(5)预告警信号小母线(6)电缆室照明回路小母线。
线柜内部配置:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;接地刀闸;套管;防误闭锁装置等。
计量柜配置:保护装置,电能计量装置,开关控制回路,还有六根小母线:小母线具体配置如下:(1)控制保护电源小母线(直流)(2)储能电源小母线(直流)(3)加热器电源小母线(交流220V)(4)电压小母线(5)预告警信号小母线(6)电缆室照明回路小母线。
追问
KYN和XGN柜型哪种用的多?工厂新上一台630KVA变压器用哪种柜比较实用?价格相差多吗?谢谢
追答
现在国内KYN柜体用的比较多。
关于固定柜(XGN)还是手车柜(KYN),国家电网公司有文件:
110kV变电站,10kV配电室建议选用手车柜;
110kV变电站,35kV配电室建议选用固定柜;
220kV及以上变电站,10kV配电室、35kV配电室建议选用手车柜;
35kV变电站,10kV配电室建议选用KYN手车柜。
价格不太一样,根据厂家,你咨询一下
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
2019-03-12 广告
配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询