[对变电站自动化系统的研究]变电站自动化系统
1个回答
创安恒业-动环监控
2024-08-01
展开全部
变电站智能巡检软件系统通过集成先进的图像识别、传感器技术和大数据分析,实现了对变电站设备的智能化、自动化巡检。
该系统能够实时监测设备的运行状态,及时发现潜在故障和安全隐患,并通过预警和报警功能,提醒运维人员及时采取措施,避免设备故障对电网稳定性的影响。
同时,系统还能自动生成巡检报告和数据分析结果,帮助运维人员更准确地判断设备状态,提高运维效率,降低人力成本。
变电站智能巡检软件系统的应用,不仅提高了变电站的运行效率和安全性,也为电力行业的智能化转型提供了有力支持。
创安恒业15年专注动环监控领域,软件自主研发,为集成商提供专业解决方案,已服务数千家企事业单位。
创安恒业的变电站远程智能巡视系统基于AI、边缘计算等先进技术,具备实时监控、自主巡视、智能分析、智能联动和远程操作等功能,主要巡视内容为:表计读数识别、设备指示状态识别、设备外观缺陷识别、人员安全行为识别、环境风险识别,全面感知巡维区域,实现机巡代替人巡。
此系统能够显著降低成本、提高运维效率、降低运行风险,是变电站升级改造的重要战略选择。
展开全部
【摘 要】随着我国居民用电量的上升,电力系统的各方面技术也进行了调整和完善,表现为自动化程度越来越高。下文中笔者将结合自身工作经验,从变电站综合自动化系统介绍、变电站自动化的调试的内容、目的与常见的故障、自动化调试的策略、调试策略的应用等几个方面,就变电站自动化系统谈谈自己的看法。
【关键词】电力;自动化系统
1、变电站综合自动化系统简介
1.1变电站自动化系统基本功能
(1)首先,微机保护功能,即自动化系统中的针对微机运行系统的各种保护功能,一般包括母线保护、电容器保护、变压器保护以及备用电源自投等。
(2)其次,数据的采集功能,根据数据形态的不同可以分为以下两种形式:
①模拟量的采集:所谓模拟量的采集,就是对变电系统中的各个回路中的电流和电压数据的采集;
②状态量的采集:所谓状态量的采集,就是对变电系统中的各个运行元件的制动状态的数据和信息的采集。
(3)再次,记录时间和录波的功能。即在变电站的运行出现障碍时,能够将事故发生的具体时间和事故发生的工作波长自动存储起来,方便了事故的排查和处理。
(4)其四,设置远方保定值的功能。这里所说的保定值一般都是整定后的,该功能的主要作用是为了能够自动切换系统的显示数据。
(5)其五,操作、控制功能。即操作人员可以根据系统的运行需要对各个接头进行调控、对隔离的开关进行控制。
(6)其六,备用电源的自动启用功能,即在主电源失效或者发生故障的时候,能够自动启用备用电源维持系统运作。
(7)其七,通信功能,主要指的是能够与远程的调控中心进行信息和数据的实时交流,这样不仅方便了执行调控中心的指令,还能够将系统运行数据及时的上传。
(8)其八,数据统计和存储功能,即能够在系统操作的过程中,同时记录数据的各种相关信息,主要包括输电线的功率、电压等。
(9)最后,人机通信功能。即系统在自动化运行的过程中可以和操作人员保持实施的信息交流。
1.2变电站自动化常见的通信方式
就目前我国的变电站自动化系统来看,以太网数据接口和串行数据接口仍然是最主要的接口方式。
2、变电站自动化的调试内容、目的以及常见故障
2.1调试的目的
对变电站的系统进行调试的最主要的目的,就是系统系统能够在无人操作的情况下完成对各个系统元件的控制,并根据运行需要对线路中的电压和电流情况进行监督。
2.2调试的内容
在调试的过程中,不仅要对系统中的各个设备的工作状态和设定情况进行调整,还要对监控系统以及后台运作控制中心的各项参数予以调整。
2.3常见的调试困难与故障
由于变电站系统的生产厂家不同,以及具体的设备型号不同等原因,在调试的过程中难免会遇到各种各样的困难和障碍,下面笔者将对常见的几种设备调试问题进行浅析:
(1)首先,在对系统的主运行设备进行调试的时候,由于设备本身涉及的运作环节较多,极易给故障的定位和查找带来困难。
(2)其次,变电站的系统调试不仅关系着该站的系统运行状况,还影响着所在局域网内的其他变电站的系统运行,所以在调试的过程中要严格的按照控制中心的指令进行。
(3)最后,不同的变电系统设备对于具体的控制和操作有着不同的要求,这给系统的统一调试带来了极大不便。
3、自动化调试的策略
3.1远程数据调试策略
作为计费计量自动化系统重要组成之一的电能的数据终端,是一种中间设备,介于费率装置以及计量主站当中,主要用来完成数据的采集与处理以及存储和转发功能。
3.2电压综合自动控制系统的调试策略
后台voc能对系统的运行模式以及一次接线的方式进行自动地识别,且根据系统工况和运行方式,采取相应优化措施,满足无功电压的制定范围,另外其闭锁的功能,能够保证系统的安全运行,用户能根据需要配置相应的信号,还可以对电容器进行投切顺序的控制。
4、调试策略的应用
变电站中自动装置以及智能装置安装完毕,参数的设置完毕,终端装置的通信规约的选定,调控数据库以及自动化控制系统的建立,等设置都已完毕之后,就能通过自动变电站系统进行联调和系统的无人值班调试工作。
变电站自动化调试主要包括:本体调试、与调度联调。其中,本体调试又分保护测控通讯调试、遥信信息调试、遥测数据调试、遥控调试、ERTU(电量采集系统)通讯调试、VOC(电压无功综合控制系统)调试等等。以下是调试策略在变电站中应用的效果:
(1)本体的调试过程:①当只进行调档的控制时,主变既发生急停的动作又发生调档的动作。可以采用本体的调试小的遥控的故障调试的策略,能够先排除二次回路故障的可能性,并发现装置收到的只是自动化系统的调档的命令,不用急停,说明数据库是正确的,问题在于装置的测控上面,此时可以检查参数的设置,可以发现时间的判断设置比较短。②当监控装置的装置告警的信号不能被系统及时收到时,可以采用本体调试当中遥信故障调试的策略,就能马上发现总控上面还没收到遥信位报文,说明测控装置存在问题,把测控装置的CPU板重新换上一个之后,故障就被排除了。
(2)调度联调的过程:①当调度端开关的位置不对时,通常采用调度联调的上送遥信的调试策略,通过检测上传的报文,可以很快发现远动的总控早就发出遥信传报文,所以问题确定故障出现在调度端,可以明确的告知变电站端已经正确的上传,可以开始调度端的检查。②当SOE信息错误,而调度端事故总信号COS信息却没有错误时,可以采用调度的联调卜送遥信过的故障调试的策略。③当在区训系统的通讯不能正常进行时,通过采用调度的联调的上传通讯的故障调试的策略,能够很快发现调度两台前置机的控制权问题,自动化系统的不稳定,所以就会出现此故障。
5、结束语
综上所述,变电站系统的自动化是电力系统的发展的必然要求,也是高新技术在电力系统中引入的必然结果,操作人员应该认真分析和研究变电站自动化系统的运行状况和特点,按照有关要求对各种运行故障进行排查和处理,保障变电运行的安全。
参考文献
[1]傅知兰.电力系统电气设备选择与实用计算[M].北京:中国电力出版社2004
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
变电站设备智能巡检系统,是结合物联网和人工智能技术打造的高效巡检方案。通过配备智能巡检机器人和传感器,实现对变电站设备24小时不间断的实时监控,包括温度、湿度、压力等关键参数。同时,系统能够实时记录异常情况,并通过移动应用和监控中心向运维人...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询