低压配电柜储能按钮是起什么作用

 我来答
我的行云笔记
高粉答主

2019-09-03 · 爱好读书的三线文艺青年
我的行云笔记
采纳数:59 获赞数:28660

向TA提问 私信TA
展开全部

它是低压配电柜里面的智能断路器的储能按钮。

带储能的断路器,合闸机构的力量都很大,人力一般不能达到触头闭合要求的速度和力量。所以要加一个机构,用来合闸。储能就是这个机构在动作前的预备工作。

未满可能是准备还没完成,一般储能都有手动和电动两种方式。按钮储能就是控制断路器里面的储能电机对断路器合闸前进行储能。

扩展资料:

智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。

新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。

智能断路器得到了相应的发展,具有智能操作功能的断路器是在现有断路器的基础上引入智能控制单元,它由数据采集、智能识别和调节装置3个基本模块构成。智能识别模块是智能控制单元的核心,由微处理器构成的微机控制系统,

能根据操作前所采集到的电网信息和主控制室发出的操作信号,自动地识别操作时断路器所处的电网工作状态,根据对断路器仿真分析的结果决定出合适的分合闸运动特性,并对执行机构发出调节信息,待调节完成后再发出分合闸信号;数据采集模块主要由新型传感器组成,随时把电网的数据以数字信号的形式提供给智能识别模块,

以进行处理分析;执行机构由能接收定量控制信息的部件和驱动执行器组成,用来调整操动机构的参数,以便改变每次操作时的运动特性。此外,还可根据需要加装显示模块、通信模块以及各种检测模块,以扩大智能操作断路器的智能化功能。

智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流,自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工作条件,如正常运行电流较小时以较低速度分闸,系统短路电流较大时以较高速度分闸,以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。

这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性,断路器常用的气动操作机构,液压操作机构和弹簧操作机构由于中间转换介质等因素,控制时间离散性大,其运动特性很难达到理想的可控状态。

采取电磁操作机构的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术,当机构确定后运动部件只有一个,没有中间转换介质,分合闸特性仅与线圈参数相关,可以通过微电子技术来实现微秒级的控制,通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。

智能操作断路器的工作过程是:当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后,首先启动智能识别模块工作,判断当前断路器所处的工作条件,

对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数,以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性,然后使断路器动作。


参考资料:百度百科-智能断路器

海边的鸟儿啊
高粉答主

2020-04-13 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1110 获赞数:581630

向TA提问 私信TA
展开全部

低压配电柜储能按钮用来推动装置采用电动机来完成合闸分闸。储能开关操作时注意启动时间不宜过长,出现异响赶紧松开储能按钮开关检查。

低压配电柜的基本结构采用钢板及角钢焊接组合而成。柜前有门,柜面上方有仪表板,为可开启的小门,可装设指示仪表。并列拼装的柜,柜与柜间加有隔板,减少了由于单柜内因故障而扩大事故的可能。

柜后骨架上方有主母线安装子绝缘框上,并设有母线防护罩,防止上方坠落金属物体造成主母线短路的恶性事故。中性母线装置在柜下方的绝缘子上,保护接地系统的主接地点焊接在骨架的下方,仪表门也有接地点与壳体互连。

扩展资料

低压配电柜的保养的内容及步骤:

1、检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

2、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。

清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。

3、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm²以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
23554459
推荐于2017-10-01 · TA获得超过910个赞
知道小有建树答主
回答量:442
采纳率:0%
帮助的人:312万
展开全部
2011-04-10 · TA获得超过187个赞
知道小有建树答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
配储能开关是希望电弧产生的越少,一般大容量开关在带载操作时,时间越短电弧产生的越少,容量越大需要的操作力越大,这种开关时不能仅靠人工手动开合,速度太慢,需要加外力,大多是弹簧助力,储能开关是用电机把弹簧压缩。合闸时按动控制按钮使弹簧释放,瞬间合上开关。

手动储能就是配把手柄。人工压缩弹簧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式