人工挖孔桩质量检测的要求是什么?

 我来答
中达咨询
2023-02-02 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
人工挖孔桩质量检测的要求是什么呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。
一、成孔质量控制
1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。
2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。
笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。
3、孔桩护壁质量控制,采用砼护壁,一般每节高度以60cm,厚度15cm为宜,混凝土等级与桩一致。采用砖护壁,净距不小于设计桩径。
二、成桩质量控制:
1、清孔质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无浮渣,孔壁无松动,有地下水则要设泵坑排水。
2、钢筋笼制安质量控制:
(1)钢筋进场要验收,要有质保单,并要求作力学性能试验和焊接试验,有条件的监理单位应作平行试验,合格后才能启用。
(2)焊条要有质保单,型号要与钢筋的性能相适应。
(3)钢筋笼制作严格按设计加工,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。
(4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每1.5-2m一组,每组3个,圆周上相距120°,每组之间呈梅花形布置。
(5)坚持按配合比投料,坍落度损失大于5cm/h时,要调整配比。
(6)砼拌合料质量控制,每盘砼的拌和时间不得少于90秒,开始搅拌时必须做一次坍落度检测,调整好流动性,且具有较好的粘聚性,灌注时作坍落度损失的观察,以指导砼配合比的调整,拌好的砼应立即使用,有离析现象严禁灌入桩孔。
(7)砼浇灌质量控制:混凝土导管离孔底距离不大于0.5m;砼坍落度不宜过大,以5-8cm为宜,每50cm为一层及时振捣,砼灌注要保持连续。
三、桩身质量检验:
1、砼试块强度质量检验,桩身动检,必须合格。
四、监理控制:
1、监理按要求作重要项目的平行试验。
2、混凝土灌注过程中必须实行旁站,全员、全过程控制,严格把关。
3、要及时跟踪检验,及时评定质量结果。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
adhk
2024-10-29 广告
人工挖孔桩需要做的检测试验如下: 一、人工挖孔桩成桩后需做 1、成桩质量检查 2、单桩完整性检测---即可采用低应变动测法检测,抽检桩数应为总桩数的10%~ 20% ,且不少于10 根。 3、竖向承载力检验---采用静载荷试验,检验桩数不... 点击进入详情页
本回答由adhk提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询