混凝土7天强度达到设计强度80%,28天反而达不到设计强度是怎么回事?

是不是和外加剂有直接关系?请高手帮忙分析下!谢谢... 是不是和外加剂有直接关系?请高手帮忙分析下! 谢谢 展开
 我来答
石经理 2024-04-02
展开全部
关于产品具体详情可以咨询下北京中震建筑科学研究院有限公司。北京中震建筑科学研究院有限公司是具有独立法人资格的专业消能减震产品研发、生产、销售、咨询机构。北京中震自成立以来,始终专注于建筑消能减震领域。公司研发了一系列消能减震相关产品,致力于向社会提供高品质服务,在行业中享有极高声誉。欢迎来电咨询。
建筑医生
推荐于2017-11-28 · 中国建筑工程总公司高级工程师
建筑医生
采纳数:164 获赞数:2014

向TA提问 私信TA
展开全部
★原因大致可分为以下几种
★1、养护条件:是否满足要求?因为7d,28d的比例关系是在标准养护条件(恒温恒湿)下得出的经验数据,如果不是标准养护条件,谈不上比较。
★2、影响7d,28d比例关系的外加剂:早强剂、过量的缓凝剂。
★3、对后期强度有影响的外加剂还有引气剂
★4、水泥成分,若果水泥中碱含量过高,会降低后期强度。
★5、外加剂与水泥的适应性。必须经试验证明对该种水泥的影响程度
石经理
2024-04-02 广告
如果严格按照实验室取样程序和后期养护,理论上7天可以达到设计强度的70%左右,28天可达到设计强度90%以上。但这只是理论上得出的,如果你是大体积,或是其他有特殊要求的混凝土,或是养护取样不和格,另当别论好!。 关于产品具体详情可以咨询下北... 点击进入详情页
本回答由石经理提供
kswqc
2011-04-10 · TA获得超过230个赞
知道小有建树答主
回答量:150
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
水泥本身的富余强度不高,后期强度增长幅度小
追问
如果掺加矿粉会不会改善后期强度呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
caqw031290
2011-04-10
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
原因大致可分为以下几种
养护条件:是否满足要求。标养、同条件养护。
早强剂过度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123xlm456
2011-04-10
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
掺入早强剂超量。对后期强度有损失。