设置在建筑物的锅炉房,下列说法错误的是( )。
A.应设置在靠外墙部位B.出入口应不少于2个C.不宜通过窗井泄爆D.人员出入口至少有1个直通室外...
A.应设置在靠外墙部位
B.出入口应不少于2个
C.不宜通过窗井泄爆
D.人员出入口至少有1个直通室外 展开
B.出入口应不少于2个
C.不宜通过窗井泄爆
D.人员出入口至少有1个直通室外 展开
展开全部
【答案】:C
A项,《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)第4.1.3条规定,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。BD两项,第4.3.7条第1款规定,出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m2时,其出入口可设1个。C项,第15.1.2条规定,锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。
