protel电气规则检查

WarningIOPinsAndOutputPinsOnNetNetU2_7IOPins:pwm.Sch(U1-27@940,520)OutputPins:pwm.Sch... Warning IO Pins And Output Pins On Net NetU2_7
IO Pins : pwm.Sch(U1-27 @940,520)
Output Pins : pwm.Sch(U2-7 @550,580)

问题如上。我的U1是C51单片机的P2.6脚,U2是ADC0808的EOC脚,我直接把他们连在一起。
展开
 我来答
百度网友c1ff58ece
2011-04-13 · TA获得超过1447个赞
知道小有建树答主
回答量:1195
采纳率:0%
帮助的人:870万
展开全部
应该是引脚的输入输出属性设置有问题 例如 两个都是输出 就会产生问题 如果确认无误可以忽略 当然修改属性也是可以的,警告也就不会出现了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无事生风KR
2011-04-11 · TA获得超过1309个赞
知道小有建树答主
回答量:731
采纳率:100%
帮助的人:362万
展开全部
如果你确定没错可以不管它,但一定要消除错误也有方法,一是设计上至少加个限流电阻,另外就是将引脚定义为passive,这样也OK
追问
请问如何定义引脚?
追答
SE版本好像只能到元器件库中去修改了。DXP或AD版本直接在原理图里元件属性里就可以编辑引脚定义了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?