有关直流充电装置的额定电流的选择,下列说法哪些是正确的?( )
A.额定电流应满足浮充电的要求B.有初充电要求时,额定电流应满足初充电的要求C.充电装置直流输出均衡充电电流调节范围为40%~80%D.额定电流应满足均衡充电的要求...
A.额定电流应满足浮充电的要求
B.有初充电要求时,额定电流应满足初充电的要求
C.充电装置直流输出均衡充电电流调节范围为40%~80%
D.额定电流应满足均衡充电的要求 展开
B.有初充电要求时,额定电流应满足初充电的要求
C.充电装置直流输出均衡充电电流调节范围为40%~80%
D.额定电流应满足均衡充电的要求 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.2.2条规定,充电装置额定电流的选择应满足下列条件:
①满足浮充电要求,其浮充输出电流应按蓄电池自放电电流与经常负荷电流之和计算;
②满足蓄电池均衡充电要求,其充电输出电流应按下列条件选择:
a.蓄电池脱开直流母线充电时,铅酸蓄电池应按Ir=1.0I10~1.25I10选择;镉镍碱性蓄电池应按Ir=1.0I5~1.25I5选择;
b.蓄电池充电同时还向经常负荷供电时,铅酸蓄电池应按Ir=1.0I10~1.25I10并叠加经常负荷电流选择;镉镍碱性蓄电池应按Ir=1.0I5~1.25I5并叠加经常负荷电流选择。
根据表6.2.5(题解表),均衡充电的电流调节范围是0-100%,因此C项错误。
题解表 充电装置的输入输出电压和电流调节范围表
因此,选择AD两项。
【说明】根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044—2004)第7.2.2条第2规定,有初充电要求的,应满足初充电要求。最新规范《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)已删除上述内容。
