下列对高压隔离开关的选择,哪几项是符合规程要求的?( )
A.隔离开关的选择应考虑分合小电流、旁路电流和母线环流B.110kV及以下隔离开关的操作机构宜选用手动操作机构C.隔离开关的接地开关,应根据其安装处的短路电流进行动、热稳...
A.隔离开关的选择应考虑分合小电流、旁路电流和母线环流
B.110kV及以下隔离开关的操作机构宜选用手动操作机构
C.隔离开关的接地开关,应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验
D.隔离开关未规定承受持续过电流的能力,当回路中有可能出现经常性断续过电流的情况时,应与制造厂协商 展开
B.110kV及以下隔离开关的操作机构宜选用手动操作机构
C.隔离开关的接地开关,应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验
D.隔离开关未规定承受持续过电流的能力,当回路中有可能出现经常性断续过电流的情况时,应与制造厂协商 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、D
A项,根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第11.0.1条第7款规定,分合小电流、旁路电流和母线环流是隔离开关及其操作机构选择所要考虑的。B项,第11.0.1条条文说明规定,有关单位调查,对各级电流隔离开关采用手动,电动者均有,没有明确的分界线。参照制造部门的意见,建议屋内8000A及以上隔离开关一般采用电动操作机构,8000A以下隔离开关一般采用手动操作机构。C项,第11.0.8条规定,隔离开关的接地开关,应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验。D项,第11.0.5条规定,隔离开关没有规定承受持续过电流的能力,当回路中有可能出现经常性断续过电流的情况时,应与制造厂协商。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
使用测头套于电缆上,在进行信号分析,输出4-20mA,RS485,无线,供其他检测设备使用。非接触检测方式对被测线路,杜绝了接触测量电压方式可能导致的短路隐患; 具有闭环和开口式两种安装方式,多种外形和安装结构(PCB板、导轨、螺钉);输入...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供