短路电流使用计算法采用了假设条件和原则,以下哪条是错误的?( )

A.短路发生在短路电流最大值的瞬间B.电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中60%负荷接在高压母线上C.用概率统计法制定短路电流运算曲线D.元件的计算参数均取额定值,... A.短路发生在短路电流最大值的瞬间
B.电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中60%负荷接在高压母线上
C.用概率统计法制定短路电流运算曲线
D.元件的计算参数均取额定值,不考虑参数的误差和调整范围
展开
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
(1)正常工作时,三相系统对称运行。(2)所有电源的电动势相位角相同。(3)系统中同步异步电动机均为理想电机, 不考虑电机磁饱和磁滞涡流及导体集肤效应等影响,转子结构完全对称,定子三相绕组空间位置差120度电气角。(4)电气系统中的磁路不饱和, 即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化。(5)电气系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷在高压母线上,50%负荷在系统侧。(6)同步发电机具有自动调整励磁装置。(7)短路发电在电流为很大值瞬间。(8)不考虑短路点电弧阻抗和变压器的励磁电流。(9)除计算短路电流衰减时间…
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
《导体和电器选择设计技术规范》(DL/T 5222—2005)附录F.1.5条规定,电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
短路计算的条件主要包括以下几点:1. 假设系统有无限大的容量,即系统容量无限大。2. 用户处短路后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗要大得多。3. 在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供