DCS如何实现量程切换

情况是这样的:1.有一台分析仪,输出的信号要连接到企业的DCS上。2.分析仪规格如下:信号输出:4-20mA;接点信号:大量程;小量程;报警等;分析仪的信号可以通过4-2... 情况是这样的:
1.有一台分析仪,输出的信号要连接到企业的DCS上。

2.分析仪规格如下:信号输出:4-20mA;
接点信号:大量程;
小量程;
报警等;
分析仪的信号可以通过4-20mA连接到DCS,如果分析仪只有一个量程(假如为0-2000ppm),那么在DCS上可以设置4mA对应0ppm,20mA对应2000ppm,那么DCS上显示值和分析仪上肯定一致。

但是现在问题是分析仪有两个量程,大量程0-2000ppm,小量程0-200ppm,而且是自动切换的,且均可以输出接点信号,那么现在该何保证DCS上显示的参数值和分析仪上显示的值是一致的呢?

我说的明不明白啊,举个例子:
假如在DCS上设置的是4-20mA是大量程0-2000ppm,而分析仪使用的是小量程0-200ppm,当分析仪输出20mA时,实际的浓度为200ppm,但是在DCS上就显示2000ppm了,就对应不上了。

DCS应该如何设置才能实现量程切换呢,请教各位大侠!
展开
 我来答
luozhsh270011
2011-04-12 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3380
采纳率:91%
帮助的人:976万
展开全部
分析仪是在一线检测的
量程可以调整,这个量程切换是自动的?
DCS是显示控制,其切换应该是随分析仪而变!
更多追问追答
追问
分析仪是自动切换量程的,但问题是4-20mA就一路输出到DCS上啊,DCS肯定也要设置4-20mA的量程吧,该怎么实现DCS上和分析仪上联动的量程切换啊
追答
分析仪能自动切换量程,它是怎样实现自动切换的?有提示吗?