S7-300下面带5个EM227(s7-200)的通讯卡,怎么进行数据传送和接收啊,谁有具体程序啊

百度网友b8b3f90
2011-04-13 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3058万
展开全部
在Step7中组态DP网络,并为EM277分配输入输出偏移量。S7-200侧无需编程。

300侧的输出区Q对应于200的输入(偏移地址的前X字节),300侧的输入I对应于200的输出(偏移地址的后X字节)。

西门子工业网络通讯指南上册有图文教程,其附带的光盘内带有完整实例。
更多追问追答
追问
有编程实例吗,谢谢
追答
已经说过了,组态实例请自行搜索。

编程?
不需要编程,输入输出对应完毕后,就一一对应了
比如IB0~IB7对应于VB8 ~VB15
QB0~QB7对应于VB0~VB7
那么,L 100
T QB0
此时,200种的VB8就是100,OK?无需编程。
疯狂的门
2011-04-24 · TA获得超过1024个赞
知道小有建树答主
回答量:443
采纳率:100%
帮助的人:154万
展开全部
http://wenku.baidu.com/view/585221c5bb4cf7ec4afed066.html
这里可以帮助你,虽然只是连接一个EM277,不过多个EM277都是一样的。。。