高级电工都进来帮忙!会电工也行

我现在用一个60A的空开,同时有七台用电的烤箱加一个九千瓦时的蒸柜,烤箱功率都是接近七个千瓦时的,我的这个空开能支持我同时开启几个烤箱?电线要几平方的铜线?同时匝刀380... 我现在用一个60A的空开,同时有七台用电的烤箱加一个九千瓦时的蒸柜,烤箱功率都是接近七个千瓦时的,我的这个空开能支持我同时开启几个烤箱?电线要几平方的铜线?同时匝刀380V200A最大能用多大功率东西?
我用的全部三相电
展开
 我来答
勤行001
2011-04-14 · TA获得超过330个赞
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:21.8万
展开全部
三相电1千瓦有2安培电流,空开应稍大于最大电流,烤箱7KW*4台=28KW*2A=56A 60A空开稍大于56A最多可以开4台烤箱。4台烤箱同时开应选用16平方的,380V闸刀下方应装熔断器做短路保护使用,200A熔断器不能超过100kw。
q1211111111
2011-04-14 · TA获得超过1823个赞
知道小有建树答主
回答量:962
采纳率:100%
帮助的人:730万
展开全部
最好是用接触器实现自动控制 或者是分级控制 不然 你的开启电流太大

总功率60KW X 1.5A =90A 铜线 16平方
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
23554459
2011-04-14 · TA获得超过910个赞
知道小有建树答主
回答量:442
采纳率:0%
帮助的人:320万
展开全部
建议采用16平方铜线可以带100A。你的60A开关太小,根据口诀计算的话,电热加半,你的九千瓦就得算成13.5千瓦,烤箱七千瓦就得算成10.5千瓦。开一个蒸柜加一个烤箱,按千瓦两安半计算电流就会有60A,正好够空开。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuanbaogui1981
2011-04-14 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:17.9万
展开全部
总功率;7*7+9=58千瓦 I=58000/380=152.63A 7*2*4=56A 200*380=76000
所以60A的空开可以同时代3个电烤箱。电线用35平方的。闸刀最大76千瓦。前提功率因数为1。希望对你有所帮助。