PLC设计题 求解 !!!

设计一台电机的“星形——三角形”起动plc控制电路,动作要求如下:1.电机有按钮SB1停止,SB2起动。2.电源有交流接触器KM1控制,三角形接法时,电机有KM2控制,星... 设计一台电机的“星形——三角形”起动plc控制电路,动作要求如下:
1.电机有按钮SB1停止,SB2起动。
2.电源有交流接触器KM1控制,三角形接法时,电机有KM2控制,星形接法时,电机有KM3控制
3.电机“星形——三角形”转换时间为12秒
展开
 我来答
xieshaokui
2011-04-14 · TA获得超过6328个赞
知道小有建树答主
回答量:5699
采纳率:0%
帮助的人:1344万
展开全部
SB2 X0
SB1 x1
KM1 Y0
KM3 Y1
KM2 Y2
T0为时间断电器
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
OUT T0 K150
ANI Y2
ANI T0
OUT Y1
LD T0
OR Y2
AND Y0
OUT Y2
lthainila
2011-04-14 · TA获得超过571个赞
知道小有建树答主
回答量:149
采纳率:100%
帮助的人:66.9万
展开全部

ld x1

set y0

ani y2

ani t0

out y1

ld y0

ani x2

out t0 k120

ld t0

and y0

set y2

ld x0

zrst y0 y2

end

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
spacewu
2011-04-14 · TA获得超过247个赞
知道小有建树答主
回答量:399
采纳率:100%
帮助的人:168万
展开全部
好弄啊 你先去下一张电路图 看看吧 按钮启动按下后 plc执行接通km1和km3的程序,同时接通一个内部定时器,设置为12秒,计时到后把km3打断再接通km2 就可以了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
love198755
2011-04-14
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部

我想给你发  但我的不能发图片  菜一级 KM三角为KM1,kmt为KM2

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
abcdw_2008
2011-04-14 · TA获得超过611个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:0%
帮助的人:80.5万
展开全部

请参考下面的图:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)