我用labview做串口通信的实验时,VISA Bytes at Serial Port报错是为啥?

错误—1073807330发生娱VISAConfigureSerialPort(instr).vi—>未命名中的属性结点(arg4)... 错误—1073807330发生娱VISA Configure Serial Port(instr).vi—>未命名中的属性结点(arg 4) 展开
 我来答
kimi1978wy
2011-04-16
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
串口驱动没有安装好,用VISA interactive control 检查一下串口。或是看你labview里的串口设置的串口和电脑连接串口是否一样。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小他314
2011-04-14
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
可能你的串口没有选好,比如你的串口是COM6,就在VISA资源名称输入COM6;要先打开单片机,再运行vi。