400千瓦功率需要多大电缆,600安培的电流要用多大线径的电缆?
7个回答
展开全部
400kw满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯电缆。
先计算400千瓦的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A;如果距离不远,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*400mm2的铜芯电缆即可;如果是600A电流,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的铜芯电缆即可。
安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A
以上内容参考:百度百科-载流量
推荐于2018-09-12 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
400kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆240平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
600安培的电流
如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
400千瓦功率需要多大电缆如果是经变压后的三相380V电压供电原则上要选用线径为240平方铜芯线,实际中如果比较近可以选用185平方也行,但是要考虑散热良好,如果是铝芯则要400平方;600安培的电流要用选用铜芯线径约在120~185平方左右都行。两者着重考虑过长线损、三相电机起动时压降大以及负荷工作制等,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
400千瓦功率需要200平方以上的电缆,600A需要100平方以上电缆,
按动力用电负载计算。
按动力用电负载计算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
400kw,800A, 需要150平方的电缆3根并联
600A需要150平方电缆2根
600A需要150平方电缆2根
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询