PCB上铜箔宽度与电流之间的换算(多宽的线带多大的电流),能不能给个参数,或者给一些经验参数? 我们做LED--PCB板的好像一般铜箔的厚度是一样的,所以想知道线宽与电流的关系、参数谢谢... 我们做LED--PCB板的好像一般铜箔的厚度是一样的,所以想知道线宽与电流的关系、参数谢谢 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 pcb 铜箔 宽度 电流 换算 搜索资料 3个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 常家保 2011-04-14 · TA获得超过1541个赞 知道小有建树答主 回答量:751 采纳率:100% 帮助的人:232万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 2A/mm^2是电解铜通过电流的依据, PCB板的铜箔质量普遍不错,按2A/mm^2计算,应该是安全的.例如:铜箔厚0.05mm,要通过1A的电流,(1A/2A/mm^2)/0.05=10mm(宽),当然这只是考虑通过电流的情况. 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 shacat200d38 2011-04-14 · TA获得超过4466个赞 知道大有可为答主 回答量:9799 采纳率:61% 帮助的人:2438万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 自己看 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 则梁 推荐于2017-09-29 · TA获得超过380个赞 知道小有建树答主 回答量:75 采纳率:0% 帮助的人:60.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一般情况可以采用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2013-12-04 PCB板铜箔宽度和过电流大小关系公式 2 2011-06-24 PCB 1mm的线能过多大电流,还有其它mm能过多大电流啊,... 48 2011-05-26 请问谁知道PCB板中1MM宽的走线能过多大的电流?计算公式是... 148 2009-03-19 关于PCB中铜箔宽度和电流之间的关系 9 2011-12-14 PCB布线时,1A的电流要多粗的线为宜?如果可以布细线的地方... 17 2011-07-23 PCB板,0.4MM宽的铜箔可以通过多大电流? 3 2019-02-06 pcb版 0.5mm、1mm宽的铜箔线路能通过多大电流(A) 3 2009-12-28 PCB板(电路板)上铜箔线要通过100A电流持续1秒,铜箔线... 13 更多类似问题 > 为你推荐: