防晃支架是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。
应在下列部位设置防晃支架:
1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。
2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)。
扩展资料:
在建筑物的水平管道铺设时,一般每隔一段距离设置一个吊挂组件,将管夹安装在吊挂组件上,最后将管道吊装固定到管夹上,这种铺设方式操作步骤简单,安装成本低,被大量企业采用。
但在管道受撞击或发生地震时,管道会发生不定向的晃动,严重时会造成管道脱落的情况发生。这种情况下就需要使用防晃支架。
管道支架、吊架、防晃支架的安装要求:当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,,且防晃支架的间距不宜大于15m。
当管道改变方向时,应增设防晃支架,防止吊装的管道或桥架移动的角钢支架。规范要求20m一个,使用角铁材料做横担。
参考资料来源:百度百科—支架承重试验装置
防晃支架是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。
应在下列部位设置防晃支架:
1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。
2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)。
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f703ae79417505fa513d2797c554"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f703ae79417505fa513d2797c554?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f703ae79417505fa513d2797c554"/>
扩展资料:
参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%94%AF%E6%9E%B6%E6%89%BF%E9%87%8D%E8%AF%95%E9%AA%8C%E8%A3%85%E7%BD%AE/1977814"target="_blank"title="百度百科—支架承重试验装置">百度百科—支架承重试验装置
应在下列部位设置防晃支架:
(1)配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)
(2)配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)
防晃支架图见91SB3-给-129。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
5.1.8管道支架、吊架、防晃支架的安装要求
第5条:当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
规范要求20m一个,角铁做横担