西门子S7-300中,有这样一个程序,这是必须的吗?

输入信号经过这样一个过程:输入信号INT型→DINT→REAL→除以27648→乘以量程→加上量程下限→输出。这个过程的目的是什么?是必须的吗?我还遇到这样一个程序,输入... 输入信号经过这样一个过程:输入信号INT型→DINT→REAL→除以27648→乘以量程→加上量程下限→输出。这个过程的目的是什么?是必须的吗?
我还遇到这样一个程序,输入的模拟信号除以27648再乘以量程,得到的结果再输出,这是什么意思呢,它实现的功能是什么?和上边儿的那个有什么区别?
展开
 我来答
行空天
2011-04-16 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1857万
展开全部
差不多是必须的。模拟量输入是0-27648,要转化成相应的我们所需要的量程显示,就必需要有这样的一个处理,至于转化成DINT→REAL,是考虑精度,毕竟浮点计算比整数计算更精确,能精确到小数点一位。
举个例子吧。0-10 bar 压力传感器,输出0-10V电压,那么PLC读取模拟量就是0-27648数字量,要想在屏上显示0-10bar的压力值,是不是要先除以27648再乘以10 的量程呢?
百度网友b8b3f90
2011-04-15 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3113万
展开全部
这个过程完成的是FC105的功能而已。

对于PLC的处理不是必须,但是显然量程对于你来说更容易看懂一些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qinyua
2011-04-16 · TA获得超过295个赞
知道小有建树答主
回答量:210
采纳率:0%
帮助的人:179万
展开全部
也就是一个模拟量的处理程序啊,不然的话你得用FC105功能块完成,用什么都是可以的。