烧伤,偏移.
5.1.1 钢筋焊接接头或焊接制品(焊接骨架、焊接网)质量检验与验收应按现行国
家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 中的基本规定和本规程有关规
定执行。
5.1.2 钢筋焊接接头或焊接制品应按检验批进行质量检验与验收,并划分为主控项
目和一般项目两类。质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验。
5.1.3 纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、
气压焊接头的连接方式检查和接头的力学性能检验规定为主控项目。
接头连接方式应符合设计要求,并应全数检查,检验方法为观察。
接头试件进行力学性能检验时,其质量和检查数量应符合本规程有关规定;检
验方法包括:检查钢筋出厂质量证明书、钢筋进场复验报告、各项焊接材料产品合
格证、接头试件力学性能试验报告等。
焊接接头的外观质量检查规定为一般项目。
凹凸音乐盒
2011-04-15
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:24.5万
展开全部
我们现场就是电渣压力焊。平时检查的项目有一下几项:
1、接头的轴线偏移。不能大于0.1倍的钢筋直径且不大于2mm。
2、焊包四周突出均匀,突出钢筋表面大于等于4mm。
3、接头处的弯折角不能大于4度。
4、电渣压力焊钢筋与电极接触不得有袭纹和烧伤。
另外 检查的时候看看他的焊包是否拆的早,拆早了,焊药和铁都会下流。如果焊包周围的焊剂不是很好敲打下来,估计是焊药受潮了。或者焊药质量不好。