关于发电机并网时的相序是如何规定的?

以前我厂的发电机(10KV)是并网运行的,昨天进户线改接到国网的变电站上,由于有其他用户同时接入,分不清ABC三相了,我用相序表测得进线是逆序,于是随便调换了进线的两相,... 以前我厂的发电机(10KV)是并网运行的,昨天进户线改接到国网的变电站上,由于有其他用户同时接入,分不清ABC三相 了,我用相序表测得进线是逆序,于是随便调换了进线的两相,这时测的是正序,(以前测过发电机是正序ABC),请问这种情况下,发电机可以同期并网吗? 展开
 我来答
小灰马mxh
高粉答主

推荐于2017-09-14 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:446万
展开全部
从同步表的原理看,定子三相绕组只是生产旋转磁场的作用,转子绕组的Z形铁心在旋转磁场的作用下从旋转,如果相序错误,则定子绕组生产旋转磁场的方向变反,应该Z形铁心也要反转才是,但没有实际试过,是否会反转就不得而知了。一楼的朋友说不会转的可能性不大,只有相序正确且相位一致时才不会转。

最大可能应该是反转,此时可通过调节开关试出来的,增加待并机的转速,指针应该朝快的方向转,若接反相序,则反而变成朝慢的方向转了。相序接错后就没有什么同步可言拉!

发电机并网的四个条件:
1. 发电机的频率与系统频率相同。
2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
3. 发电机相序与系统相序相同。
4. 发电机电压相位与系统电压相位一致。
百度网友ee8f8dd
2011-04-16 · TA获得超过254个赞
知道小有建树答主
回答量:121
采纳率:100%
帮助的人:95.6万
展开全部

如图:当两个电源相序不同时三个灯泡不能同时亮同时息,相反!!!!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
2011-04-15 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8020 获赞数:50575
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
发电机并网的四个条件:
1. 发电机的频率与系统频率相同。
2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
3. 发电机相序与系统相序相同。
4. 发电机电压相位与系统电压相位一致。
追问
1、2、4点我都能满足(用的是自动准同期装置),若用相序表测得发电机相序与系统相序都是正序或逆序,可以说他们的相序相同吗?
追答
发电机相序与系统相序都是正序或逆序,他们的相序就肯定相同,如果你不能肯定,用万用表测量,A-A  B-B  C-C为零,相序就肯定相同了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百杨不是树8595
2011-04-20
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4980
展开全部
不可以的,因为发电机并网有三点,1电压等级相同,2频率相同,3相序一致
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
司寇黎0g2
2011-04-24
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不能确定的 BCA CAB也是正序啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)