三菱PLC连接笔记本时提示,指定了不能使用的COM,请确定COM口的设置再执行ES01808009,请问要怎样设置
5个回答
展开全部
三菱PLC与触摸屏的连接方法其实在很多工程师在现场使用真机时候,会出现一些不同程度连接不通,这样让工程师很头疼。下面一起阅读看我分享的三菱PLC与触摸屏的连接不通,掌握这几招让你快速连通!
三菱FX系列的plc一般是用422通信,触摸屏的话看你用什么品牌 每个品牌连接线不同,脚位有区别;下图是显控sk系列触摸屏与三菱fx系列plc的连接线脚位;不管用什么触摸屏 plc的脚位属性是不变的 变的是触摸屏那一端。如果你不用422通信的话就需要加通信模块 可以选择485或者232
三菱系列的PLC(FX2N)与三菱系列的触摸屏(A970GOT)和电脑的连接:
计算机COM1口-----SC09编程线------PLC编程口(422口)
计算机COM2口-----FX232CAB1数据线------ 触摸屏232口
PLC编程口(422口)------FX-50DU-CAB0数据线-----触摸屏422/485口
三菱PLC英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
三菱PLC与三菱触摸屏的连接方法,三菱PLC目前常用的有FX系列、Q系列、A系列,以下分别进行说明(三菱触摸屏以GT1575为例)
1、三菱FX系列PLC
主机侧需要安装通讯扩展板或模块:FX1S,FX1N使用FX1N-232-BD;FX2N使用FX2N-232BD;FX3G使用FX3G-232-BD;FX3U使用FX3U-232BD或者FX3U-232ADP。使用RS-232扩展通讯口通过232电缆(FX-232CAB-1)连接到触摸屏的RS-232接口,因为GT1575触摸屏只有一个RS-232口和USB口,在没有安装通讯卡的时候,只有232口可以连接。
FX-232CAB-1的制作方法是2接3,3接2,5接5,68短接后连接对面的4。规定长度上限为15米,但经试验20米也可使用。
2、三菱Q系列PLC与GT1575触摸屏连接方法
最好的办法是Q系列三菱PLC的CPU通过QC30R2电缆可直接GT1575三菱触摸屏。也可使用通讯模块QJ71C24N、QJ71C24N-R2,QJ71C24N-R4,需要根据手册制作通讯电缆。BUS连接是一种高效的通讯方案,需另外购买GT15-QBUS以及相关的连接电缆,比如GT15-QC30B。超过一定长度时,三菱的方案是使用延长电缆及转接头A9GT-QCNB。较远距离时可考虑使用GT15-J71E71-100(以太网接口)或GT15-J61BT13(CC-Link接口),PLC上要安装有以太网模块或CC-Link模块。
首先是你的笔记本编程线驱动COM是几?连接PLC时出现的COM选项时再设定,如:你一直用的一个COM驱动是1,那么你连接PLC通信时就选择1,同时也可以通过右击我的电脑-管理-设备管理-在插入编程线-COM显示是几-设置-高级COM设置你需要的端口,如果自己是9针串口那就是电脑默认串口,查看是几就OK了。明白否?
追问
com连接已经OK了 谢谢!
现在提示:无法与PLC通信可能原因有 1 :通信超时(连线断开不支持指定的波特率) 2 :该工程链接的PLC类型不同 3 : PLC被复位了请关闭窗口再执行 4 : 监视条件机能错(执行了运行中的其它机能,使用了不支持的通信路径) ES:0180840b
PLC没有接X Y任何点,只要接了电源。
请各位老师帮忙指点
感谢了!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果用的是GX Works2 能读取不能写入新程序提示ES01808009,在写入前需要重新设置链接参数,窗口左边有个小菜单,连接目标-当前连接目标-connectionl,双击"connectionl"打开连接设置界面,重新设置一下com端口就好了,端口跟你读取的时候是一样的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最简单的方法就是一个一个的试,如果是USB的,装驱动的时候它会显示是COM几的,可能是你没留意吧?总有一个是合适的,慢慢来。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
桌面--我的电脑-右键单击-属性---硬件----设备管理器---端口
就可以找到了
就可以找到了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询