高压真空断路器为什么无法储能

10KV、630A的真空断路器无法自动储能(无缘无故的坏了),手动也不行,用钢棒进行手动储能压不动。请有关人士帮忙解决一下,谢谢!!!... 10KV 、630A的真空断路器无法自动储能(无缘无故的坏了),手动也不行,用钢棒进行手动储能压不动。请有关人士帮忙解决一下,谢谢!!! 展开
 我来答
zgzjcxad
2011-04-21 · TA获得超过134个赞
知道答主
回答量:36
采纳率:100%
帮助的人:27.5万
展开全部
目前行业中所生产的10kV真空断路器如果配弹簧操作机构都是具备手动和电动的储能方式。如果手动和电动都不行则说明此弹簧操作机构存在问题,针对你反应的问题,建议你打开一下操作面板,再手动储一下能,看一下是不是有明显的部件破损或其它非机构部件卡在传动位置上。如果无法发现,建议你直接找一下断路器生产厂家,请厂家来人处理。
vip酷巴流体
2024-12-20 广告
作为酷巴流体控制(苏州)有限公司的工作人员,断路器液压缓冲器是我们产品线中的重要组成部分。断路器液压缓冲器采用特殊设计的液油系统,结合活塞、油杯、复位弹簧等部件,实现了在断路器分闸过程中的平稳缓冲。它能有效减少分闸时的冲击和振动,确保设备的... 点击进入详情页
本回答由vip酷巴流体提供
alexlau305
2011-04-19 · TA获得超过2441个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:722万
展开全部
手动无法储能的话,肯定是机构安装问题,检查一下整个传动部分出现了什么问题(不可能是电机部分,因为你手动都无法储能了),从储能手柄带动的部分到储能弹簧某个零件可能装错了,卡住了,或者上一次的储能后,某个零件没有回位, 可以看看把储能弹簧拆下来后,能否带动储能机构,
总之:一步步排查
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiangfenglin15
2012-12-24
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:1.8万
展开全部
还有一种可能是电机与手动储能一体的,储能电机短路了,因为一般都是用直流电机,直流电机的电源线短路的话,你是不能转动的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
manluoson
2011-04-20
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:24.1万
展开全部
储能机构坏了 检查下储能弹簧 和储能的机构
对楼上有补充 电机很可能已经坏掉了 因为储能不上 烧掉 建议检查 或者直接换掉
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?