电缆桥架型式及品种的选择:
1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电缆桥架是一种用于电力、通信、控制、信号等电缆的支撑和保护的设备。它通常由悬挂、支撑、连接、跨越、弯曲、垂直和水平走向等多种构件组成,以便在建筑物、桥梁、隧道、地下管道等场所中承载电缆和光缆,使其有序排列,达到美观、安全、可靠的效果。电缆桥...
点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
展开全部
4.1 桥架型式选择
4.1.1 对需屏蔽的电缆回路,或对油、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境有防护要求的电缆敷设场所,应采用有盖无孔型托盘。
4.1.2 当需要因地制宜组装的场所,宜选用组装托盘。
4.1.3 除本规范第4.1.1、4.1.2条的情况外,可用节能型有孔型托盘或梯架。
4.1.4 选用本规范第3.2.1条之外的其他结构类型托架时,应满足本规范第3.6.1条至3.9.8条的要求。
4.1.5 在易积灰和其他需遮盖的环境或户外场所,托盘、梯架宜带有盖板。
4.1.6 在公共通道或户外跨越道路段,底层梯架的底部宜加垫板,或在该段使用托盘。
4.1.7 当低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,相互间宜设置隔板;在托盘、梯架分支、引上、引下处宜设适当的弯通;因受空间条件限制宜不装设弯通或有特殊要求时,可选有连接铰接板、铰链连接板;在伸缩缝处应配置伸缩连接板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽连接板或变高连接板。
4.1.8 支吊架和其他所需附件,应按工程布置条件选择。
4.3 荷载等级选择
4.3.1 工作均布荷载应不大于所选荷载等级的额定均布荷载。
当支吊架的实际跨距不等于2m时,工作均布荷载应满足下式的要求:
qG≤qE(2/LG)2 (4.3.1)
式中 qG——工作均布荷载(N/m);
qE——额定均布荷载(N/m);
LG——实际跨距(m)。
4.3.2 工作均布荷载应按下列规定确定:
1 工程条件下安装或检修确实无需考虑附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布计。
2 安装或检修可能有附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。附加集中荷载的等效均布值按下列公式换算:
qp=2P/LG (4.3.2)
式中 qp——附加集中荷载的等效均布值(N/m);
P——附加集中荷载,可按900N计;
LG——实际跨距(m)。
4.3.3 桥架不应作为人行通道或站人平台。
4.3.4 对跨距大于6m、户外风雪作用等特殊荷载的桥架,应按工程条件进行强度、刚度、稳定性的计算或试验验证。
