3个回答
展开全部
10厘间距300代8厘同等级的钢筋间距。(板内钢筋间距不宜大于200mm,可以用8厘代替。其间距应按直径的平方以正比例求得:
(10X10)/300=(8X8)/A 解得A=192
为安全计可取直径8厘钢筋间距为180mm.
(10X10)/300=(8X8)/A 解得A=192
为安全计可取直径8厘钢筋间距为180mm.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不是说了等面积代换吗?Φ8面积50.24,Φ10面积78.5,换算得300x50.24÷78.5=192,
可以去Φ10间距190(或小于190的间距均可)
可以去Φ10间距190(或小于190的间距均可)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?