家用漏电开关总跳闸是什么原因?

家里的配电箱总闸是漏电保护开关,这两天频繁跳闸(大概几分钟左右),把各路都开关打下来后,通电后6分钟左右还是会跳(可以确定各路都无负荷),如果不通电不会跳,开始以为是漏电... 家里的配电箱总闸是漏电保护开关,这两天频繁跳闸(大概几分钟左右),把各路都开关打下来后,通电后6分钟左右还是会跳(可以确定各路都无负荷),如果不通电不会跳,开始以为是漏电开关有问题,但换了以后故障照旧,一直想不通是什么原因,这现象以前是没有的,自从买了个饮水机插上后开始出现问题,但两个饮水机的那一路都没断了也一样,请大侠帮忙!可发到我的邮箱 展开
 我来答
需邡而窗尚与曾1j
高粉答主

2020-01-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:11万
采纳率:1%
帮助的人:5314万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蒉志行闽蕴
2019-06-07 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:9900
采纳率:25%
帮助的人:813万
展开全部
带什么设备?先把下口的所有设备断开,空送漏电断路器和出线。如果不跳就一个一个恢复设备,直到找到漏电设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿六八八
2006-01-05 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:9532
采纳率:61%
帮助的人:5007万
展开全部
检查一下潮湿的卫生间,厨房等处线路。如果是暗线,查起来很麻烦,只能分段检测。家用漏电开关30毫安动作,看是这种吗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲍元斐邵琬
2019-07-15 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:35%
帮助的人:610万
展开全部
漏电开关经常跳闸,零线与地线相连会跳闸;检查电器类是否有故障,再检插座是否故障;如果是短路在电流小于漏电开关额定电流是不会跳闸,这就要小心了;电线会容化发生火灾。电路埔设要选好标准电线,配好入线、电器类用电大小选好标准平方电线,漏电开关、空气开关计算承载电流匹配,开关插座要有真正国家标准;拉线要正确,不能东拉火线做开关控制;西拉零线做控制,以标准线色:红、蓝、黄、绿,地线黄绿相间。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
邗文虹俎藉
2019-02-23 · TA获得超过3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:893万
展开全部
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关.
已赞过 已踩过<