DTSF371三相四线电子式复费率电能表如何接线

公司想安装一个三相四线电子式复费率电能表,型号DTSF371,3×1.5(6)A,深圳市豪能电器有限公司。我公司总线电流150A左右,请问是否需要安装电流互感器,具体如何... 公司想安装一个三相四线电子式复费率电能表,型号DTSF371,3×1.5(6)A,深圳市豪能电器有限公司。我公司总线电流150A左右,请问是否需要安装电流互感器,具体如何接线呢? 展开
 我来答
hawksxj
2011-04-22 · TA获得超过168个赞
知道小有建树答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:79.9万
展开全部
肯定要装互感器啊,你的额定电流才1.5A,不装互感器直接接上立马烧掉,需要5/150的互感器,接线方式和普通三相电子表一样。
上海徐吉电气有限公司_
2023-06-12 广告
三回路变压器直流电阻测试仪是用来测量三相变压器的直流电阻,用以衡量变压器的电气性能,同时也可以监督变压器的运行状况,及时发现变压器存在的问题,保障电力系统的安全运行。在购买三回路变压器直流电阻测试仪时,需要注意以下几点:1. 购买品牌信誉好... 点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供
wodettgmm
2011-04-23
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:13万
展开全部
需要装设电流互感器。DTSF371,额定电流为6A,1.5A是基本电流。总线电流为150A左右,装设200/5的电流互感器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
燕策二
2011-04-22 · TA获得超过104个赞
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:31.8万
展开全部
需要装设电流互感器。DTSF371,额定电流为6A,1.5A是基本电流。总线电流为150A左右,那么就需要装设200/5的电流互感器。如果一次电压为10KV,那么还需要装设一组10000/100的电压互感器。接线方式为三相四线。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助