PPR热熔管在用热熔器焊接时,如何才能做到接口不漏水?

专业做家装水电的高手给点意见,热熔机的温度调到多少,在热多少时间后拨出插进冷却?大虾们教下,谢谢我用的是20的管,在有交叉的地方冷水和热水管预埋时需要怎么处理?就这样交叉... 专业做家装水电的高手给点意见,热熔机的温度调到多少,在热多少时间后拨出插进冷却? 大虾们教下,谢谢
我用的是20的管,在有交叉的地方冷水和热水管预埋时需要怎么处理?就这样交叉着放一起会有影响吗? 高手们指点下,谢谢啦
展开
 我来答
百度网友5e7eeb8bb
推荐于2018-03-26 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:42
采纳率:100%
帮助的人:19.2万
展开全部
我没做过安装,但是我做过PP-R销售!
热熔机的温度调节和热熔时间都要根据天气情况来定,夏季热熔的时间比冬季要短,需要热熔的两根管子分别套在热熔机的两端,看见管材熔接后立即拔出,笔直插入,看见接口处有一圈均匀的热熔圈就是热熔成功!!切记不可以两根管子相互旋转,这样的手法非常容易渗水!
安装完毕后,把所有的接头用铸铁的堵头堵死,然后打压,一般8个压,24小时后压力不下降就可以铺贴瓷砖了!
另,交叉的地方用过桥弯,卖管子的地方都有的
不锈钢制品
2024-10-19 广告
不锈钢焊接管道是我们公司核心业务之一,采用高品质不锈钢材料,通过精密的焊接工艺制成,确保管道连接牢固、密封性强。我们的焊接团队技术精湛,能够应对复杂多变的焊接需求,保障管道系统在不同环境下的稳定运行。不锈钢焊接管道广泛应用于化工、石油、食品... 点击进入详情页
本回答由不锈钢制品提供
暴风雨前的安逸
2012-05-07 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:33.4万
展开全部
你好,我是安装太阳能的了。我总结点经验!热合机调到三百度就可以,大约预热一分钟左右就可以工作了,管接口和管子要热到两边同时出现圆形胶的时候就可以对接了,如果有一个热熔深度不到可能会热熔不牢固,原因是管子的熔点或者厚度不一样。当热冷两支管交叉的时候不用进行特殊的处理!只需用过桥就可解决,请尽量避免两个管子交叉,那样不美观!如果必须交叉的时候,用过桥就可以了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雅典以文章R
推荐于2017-07-29 · TA获得超过491个赞
知道小有建树答主
回答量:436
采纳率:77%
帮助的人:50.8万
展开全部
需要热熔机,及与管径相匹配的热熔头,然后按管子需要长度下料,而后将热熔头安装在热熔机的加热部分,而后加热热熔机,在温度达到要求后,将管子套在热熔头上加热,溶化后取下管子迅速将管子对接,对接时注意调整管子的平直,保持十几秒就好了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
歧幻露t2
2011-04-22 · TA获得超过6378个赞
知道大有可为答主
回答量:8203
采纳率:0%
帮助的人:4899万
展开全部
我是干了3年了
我觉得不能用冷水管
要用玻璃纤维的热水管
要把管件和管子端平对准热熔器的模子
一般问我用的自动的300度合适
要用力均匀
更多追问追答
追问
我用的全是热水管,就是热水器出来的热水和冷水管在遇到有交叉时需要怎么处理,就这样交叉着过有什么影响?我用的是调节温度的热熔器,温度大概调到多少,预热到5到10秒的时间够吗?或者说热到什么程度上拨出来接最合适? 热熔机上提示的S是秒吗?
追答
是热水器出来的热水和冷水管在遇到有交叉时需要怎么处理,那就安装混水阀。就这样交叉着过有什么影响?没有影响,我用的是调节温度的热熔器,温度大概调到多少,250到300度
预热到5到10秒的时间够吗?不够。要等到热熔器的温控器调了才可以用
热熔机上提示的S是秒吗?这个没有见到过,最少要化了管子才可以焊接啊
焊完要用力保持10秒钟才可以撒手
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
狐狸菜花
2011-05-06
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:4.1万
展开全部
很多型号的PPR热熔机不用设定温度的,直接插上插头直接加热,灯的颜色换了就算加热好了
已赞过 已踩过<