消声室的吸声和隔声处理通常都如何处理?

 我来答
9102532861
2011-05-04
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:25.7万
展开全部
两成木板 中间加泡沫
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-04-29
展开全部
1)合理的实验室布置
消声室与混响室及隔声实验室一起组成了声学实验室,声学实验室是综合实验楼的一部分,由于实验楼距城市交通干道仅50 m,且实验楼与交通干道之间是开阔的空地,围墙为金属栏杆,实验楼与公路之间无任何声屏障。为了避免城市交通噪声对声学实验室的干扰,将实验楼设计成内走廊的平面形式,并把声学实验室布置在距城市交通干道较远的一侧,利用走廊及另一侧房间的隔声作用,使声学实验室周围的环境噪声有了很大的降低。
用声级计测量的结果显示,实验楼与公路相邻一侧的窗外噪声为65dB(A),而声学实验室一侧的窗外噪声仅为51 dB(A)。
在该项目的建筑设计中,考虑到声学实验的特殊性,把消声室、混响室和隔声实验室等声学实验室集中布置,用墙体厚度为24 cm的实心砖墙和通道两端的防火隔声门将声学实验室与实验楼内的其它房间及室外空间分隔开来,整体上提高了声学实验室的能力,既能防止外界噪声对声学实验的不利影响又能防止声学实验时有可能产生的高噪声对实验楼内其它室房间的噪声干扰。
2)提高墙体的隔声性能
消声室的墙体采用双层围护结构,外侧是厚度24 cm的实心砖墙,两面抹灰。内侧是厚度25 cm的现浇钢筋混凝土墙。为了在节省工程造价的情况下,合理利用双墙之间空气层的附加隔声性能,取双墙之间空气层的厚度为18 cm。按声学计算,此双层墙体的平均隔声量可以达到66 dB~68 dB。
在声学实验室背向公路一侧的情况下,这样的双层墙结构能满足实验室的隔声要求。
3)提高门的隔声性能
消声室的人口采用双层隔声门的技术处理措施,双层隔声门均为钢板烤漆机制门,门的四周及两个门扇之间设橡胶条密封。根据声学计算,这样的人口隔声处理可使平均隔声量达50 dB以上。

参考资料: http://hi.baidu.com/hvac/blog/item/e062dbb4099cd1668bd4b2c4.html

本回答被提问者采纳