我想知道是不是每打一次混凝土都要做标养、同条件、拆模三种试块?分别都做几组?怎么样来分组? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 混凝土 分组 搜索资料 2个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 523188209 2011-04-25 · TA获得超过822个赞 知道答主 回答量:92 采纳率:0% 帮助的人:49.9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 规范规定: (1)同条件养护试块”所对应的结构构件或坦芦结构部位,应由监理(建设)态橡、施工等各方共同选定; (帆信旁2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决” (3)同一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 每100方或每个工作班不超过100方混凝土做标养试件最少两组,同条件最少两组,脱模的最少一组。这还要看监理怎么要求。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 8025140 2011-04-29 · TA获得超过1371个赞 知道小有建树答主 回答量:737 采纳率:100% 帮助的人:312万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1000方以下一般100方一组标养,一组同养。1000方以上200方一组标养,一组同养。抗渗500方一组6个。拆模试块一般就是猜友梁板的时候需要。其他时让神候基本不要,除非监理或是甲方提出某个部位坦兆亏需要增加拆模在做。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-05-30 标养,同条件,拆模试块什么时候做,做几组如何确定 9 2011-05-05 混凝土浇筑时,要制作几组试块,标养是必须要制作的,那同条件、... 10 2011-04-20 混凝土试块哪些部位要做标养、和同条件?哪些地方要做拆模试块?... 1 2013-06-25 混凝土工程中试块分三类,同条件试块、标养试块、拆模试块应如何... 25 2015-09-08 建筑行业每层浇筑混凝土做的试块怎么分的,我们都是去泵站拿的,... 1 2013-04-21 我想知道砼试块怎么送样?送几组标养,几组同养?比如300多方... 33 2009-08-25 请问混凝土试块检测为什么即要做标养的又要做同条件的? 96 2017-09-17 混凝土试块如何确定是同条件还是标养 12 更多类似问题 > 为你推荐: