日光灯启动不了,把启动器拨一下就好了是什么原因?

家里的日光灯无法启动,打开开关之后一点反应也没有。但是把启动器稍微转动一下就可以正常打开了。灯管、启动器都是好的,我换过其他好的灯管启动器试过了情况照旧。整流器没有换过。... 家里的日光灯无法启动,打开开关之后一点反应也没有。但是把启动器稍微转动一下就可以正常打开了。灯管、启动器都是好的,我换过其他好的灯管启动器试过了情况照旧。整流器没有换过。应该也是好的。启动好了之后一切正常。但是关掉,再开依然无法启动,需要再手工转动一下启动器(就是那个圆柱形的东西)。

请问可能是什么原因?
另外能否给一个解决办法~谢谢~~
展开
 我来答
划水的茶叶君12
推荐于2017-09-05
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:21.8万
展开全部
怎样辩别日光灯镇流器好坏:

把起辉器拆下,断开电源,测试镇流器两端即可。不知道你的镇流器是不是那种比较老的电感式的,电感式的才可以用这种方法测试线圈是否烧坏。这种老式的镇流器坏了,一般就是线圈烧断,导致灯管两端没有电压,不会引起灯管烧坏。对于电子镇流器就会有很多情况了,还是先看看书吧,把电路搞懂了什么都好办。
可以按上述所说的方法分别测量三个镇流器的阻值,看看有没有较大区别,以此判断镇流器是否损坏。还可以换起辉器,看看那个会烧的起辉器是否不可以断开,一直处于通路状态。总之用替换法。
这样就可以确定镇流器是好的了。

估计是和起辉器两个触角相连的铜片接触不良,老大。赫赫~
guoxinsyy
2007-05-07 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.9万
采纳率:33%
帮助的人:8758万
展开全部
启动器插座接触不良,换一个或卸下把两铜片掰好再装上,也可把两条线自接绑到启动器上.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d593026f4
2007-05-07 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:7699
采纳率:33%
帮助的人:5349万
展开全部
启动器接触不好,想办法使接触良好,也可用导线引出来直接接启动器.可一劳永逸.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
八已忆12
2007-05-09 · TA获得超过638个赞
知道小有建树答主
回答量:479
采纳率:0%
帮助的人:214万
展开全部
启回器松了,换灯管的那个座,不是灯管和启回器的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pengwangfu18
2007-05-07 · TA获得超过3541个赞
知道大有可为答主
回答量:2898
采纳率:100%
帮助的人:1970万
展开全部
挺简单,故障一是起动器(俗称球克),换一个即可:另一个就是球克座,它上面有两个铜片,把铜片往中间撬撬就行.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助