霍尼韦尔238C 报警器,无法联接警中心 35
报警器是霍尼韦尔238CPLUS,报警中心是深圳黄金眼的接收机(GLD8200),编程ademco4+2协议,编好报警电话后,报警中心有“嘟嘟”的声音,但软件上没显示新用...
报警器是霍尼韦尔238C PLUS, 报警中心是深圳黄金眼的接收机(GLD8200) ,编程ademco4+2协议,编好报警电话后 ,报警中心有“嘟嘟”的声音,但软件上没显示新用户接入,软件也是黄金眼的,版本4.0
我被这事情弄了3天,头都大了,是不是黄金眼的软件,把霍尼韦尔的报警器屏蔽掉了?还是我露了什么东西,请赐教,17888610。 展开
我被这事情弄了3天,头都大了,是不是黄金眼的软件,把霍尼韦尔的报警器屏蔽掉了?还是我露了什么东西,请赐教,17888610。 展开
展开全部
哥们,先冷静下来确定几问题:
1、确定你的中心接收机是否支持CID或4+2协议?
2、确定你的报警主机238C是正品还是仿品?
3、确定你的238C报警主机编程是正确的吗?
4、确定你的软件是否和中心接收机已经连接上?
从你描述当中可以知道,“报警中心有“嘟嘟”的声音”说明接收机是支持CID或4+2协议的,可以确定第一个问题;第二个问题,现在市面上仿238C的机子太多了,不难保证你的是正品还是仿品,仿品对于电话传中心这块是相当不稳定的,甚至有些直接拨不了电话的,要接中心,最好是选择正品;第三个问题,如果确定报警主机是正品后,再考虑238C报警主机的编程,238C的电话设置有些复杂,和国内报警主机的编程完全不同,具体的可以咨询你的供货商,如果你的供货商连这个问题解决不了,那就换吧,这样对的你服务有所保障,价格差那么一点,给你争取三天的时间和客户面前的信任所带来的损失是不能比的;第四个问题,很单间,也很容易解决,随便编号一个电话到接收机里,再拨打一下那个接收机连接的电话,看看软件上面有没有反应,就可以确定了,如果不行就直接找供货商解决问题,还是强调那一点,如果供商货解决不了问题,就不要选择他的产品,这是一个很简单的道理,我想大家都明白。当然,如果供货商不能解决的问题,你自己可以解决,那就可以另当别论了。
总结:
1、采购产品前很确定供货商的能力,如果连基本的一些技术问题都解决不了的,可想而已后面现场安装遇上更加复杂的问题该如果解决。
2、选择产品不能光看价格,价格是便宜,但后面服务跟不上也是很麻烦的一件事,“一分钱一分货”这句话很实用
3、找供货商解决问题是最好的选择!!!
真心编写,请采纳! 谢谢!
接警中心和报警主机最好使用同一个公司的产品,不存在兼容性问题。
不同公司有不同的通信协议的。
不同公司有不同的通信协议的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我觉得你目前最好是咨询霍尼的技术支持,这样你才能知道是产品或是通讯协议的问题,最快的解决你遇到的问题,希望可以帮到你
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询