请问怎么把多台 S7-200PLC PROFIBUS协议连到一台工控机上面进行组态该怎么做详细点的资料 谢谢!
如果不同的厂家的PLC比如施耐德PLC数据和西门子200数据转换统一后为profibus同时传给上位机WINCC组态十台以上PLC可不可以加两块采集卡那OPC可以做到吗对...
如果不同的厂家的PLC 比如施耐德PLC数据和西门子200数据转换 统一后为profibus同时传给上位机WINCC组态 十台以上PLC 可不可以加两块采集卡那 OPC可以做到吗 对十台可以交换数据 工控机为主机 其他为从机 谢谢 !
展开
4个回答
展开全部
硬件上就是用一个通讯卡cp5611,cp5613都可以,是PCI接口的,插到工控机的PCI插槽上就OK,然后DP通信线连接工控机和200PLC的EM277模块,EM277就是200PLC和其他设备DP通信的模块,每个200站点设置一个DP地址,都用DP连接。
硬件好了之后,就看你工控机上怎么做了,你光说组态,你用什么软件组态,组态王,WinCC,甚至VB都可以。如果直接对200PLC进行编程,装上软件设置好通信口,选择连接的通信卡就行。如果用组态王,设备里可以添加CP5611,Profibus协议支持的,设置好通讯地址和参数,就能直接互动数据。如果在工控机上用WinCC,想直接用200PLC里的数据的话,复杂一点,要走OPC了。如果是300或400PLC做DP主站,工控机上直接就能在STEP7里,添加EM277的硬件,200里编写程序,把数据给到V区,300里设置对应的V区,就可以通用数据。
选择CP5611卡安装在工控机上,用MPI/PPI电缆连接PLC和工控机,然后设置DP就可以。详细的可以参照200和MPI的说明书,讲的很详细。