消防喷淋管径与流量的计算方法?

在喷淋计算时,喷头的流量与所选用的管径所能通过的流量不符?不知道啥原因,如果从表中查的管径所接的喷头数,该喷头的流量与管子承受的流量差别很大,再查设计手册后面的管道表时发... 在喷淋计算时,喷头的流量与所选用的管径所能通过的流量不符?不知道啥原因,如果从表中查的管径所接的喷头数,该喷头的流量与管子承受的流量差别很大,再查设计手册后面的管道表时发现的,不知怎么选/?请教高手? 展开
 我来答
chen陈超超
2011-04-27 · 知道合伙人教育行家
chen陈超超
知道合伙人教育行家
采纳数:8497 获赞数:45774
75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装

向TA提问 私信TA
展开全部
要以自动喷淋消防系统设计规范与验收规范规定为准,如最小管道直径不得小于DN25,DN100管道允许装64只喷头等,它兼顾了管道的流通面积与管道内的流速,不全等于喷头的流量,它还考虑管道的支架间距与管道强度等多种因素。
水箱
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行... 点击进入详情页
本回答由水箱提供
闪亮登场la
高粉答主

推荐于2017-09-17 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:96%
帮助的人:1347万
展开全部
  室内消火栓管道的流速不超过2.5m/s都可以,但应计算阻力损失,如入口压力过高,则不超2.5m/s的情况下也应调大管径;自动喷淋管道也宜采用经济流速即5m/s以下,,必要时也可以超过5m/s,但不应大于10m/s,一般情况下,流速超高,压力和出流量越难控制,又要加孔板什么的很麻烦。泵流量除以管的内径截面面积就是流速。
  对于短管道:(局部阻力和流速水头不能忽略不计)
流量 Q=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ)] √(2gH)
式中:Q——流量,(m^3/s);π————圆周率;d——管内径(m),L——管道长度(m);g——重力加速度(m/s^2);H——管道两端水头差(m),;λ ————管道的沿程阻力系数(无单位);ζ————管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。
使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数ζ’,流量变为:Q’=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ+ζ’)] √(2gH)。流量比原来小了。流量减小的程度要看增加的ζ’与原来沿程阻力和局部阻力的相对大小。当管很长(L很大),管径很小,原来管道局部阻力很大时,流量变化就小。相反当管很短(L很小),管径很大,原来管道局部阻力很小时,流量变化就大。定量变化必须通过定量计算确定。