wincc smart700 怎么设定系统时间
进入winccsmart700之后做日期时间预和报警视图的时候显示的时间根本不是现在的时间在wincc面板设置里面也找不到可以设置时间的选项...
进入winccsmart 700 之后 做日期时间预和报警视图的时候 显示的时间根本不是现在的时间 在wincc面板设置里面也找不到可以设置时间的选项
展开
2个回答
AiPPT
2024-09-19 广告
2024-09-19 广告
随着AI技术的飞速发展,如今市面上涌现了许多实用易操作的AI生成工具1、简介:AiPPT: 这款AI工具智能理解用户输入的主题,提供“AI智能生成”和“导入本地大纲”的选项,生成的PPT内容丰富多样,可自由编辑和添加元素,图表类型包括柱状图...
点击进入详情页
本回答由AiPPT提供
推荐于2017-10-21 · 知道合伙人数码行家
huanglenzhi
知道合伙人数码行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人数码行家
采纳数:117538
获赞数:517191
长期从事计算机组装,维护,网络组建及管理。对计算机硬件、操作系统安装、典型网络设备具有详细认知。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
如果是smart 700 IE,那么这个屏是没有硬时钟的,即断电后时间不能保持。可在上电期间在画面中放入日期时间域,将其改成输入输出模式,这是从此控件上更改为当前时间,记录为当前时间。但断电后不能保持。
这种不带硬时钟的屏建议使用PLC同步时间,如果不想那可尝试更换smart 700 IE V3屏,可完全替代上述屏,且带有硬时钟,断电情况下可保持6周。
这种不带硬时钟的屏建议使用PLC同步时间,如果不想那可尝试更换smart 700 IE V3屏,可完全替代上述屏,且带有硬时钟,断电情况下可保持6周。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询