smart700 可能没有硬件时钟 就算设置了 关电之后还是会丢失
建议做时钟同步 触摸屏同步200PLC的时间
然后最好配个电池盒
AiPPT
2024-09-19 广告
随着AI技术的飞速发展,如今市面上涌现了许多实用易操作的AI生成工具1、简介:AiPPT: 这款AI工具智能理解用户输入的主题,提供“AI智能生成”和“导入本地大纲”的选项,生成的PPT内容丰富多样,可自由编辑和添加元素,图表类型包括柱状图... 点击进入详情页
本回答由AiPPT提供
huanglenzhi
推荐于2017-10-21
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
如果是smart 700 IE,那么这个屏是没有硬时钟的,即断电后时间不能保持。可在上电期间在画面中放入日期时间域,将其改成输入输出模式,这是从此控件上更改为当前时间,记录为当前时间。但断电后不能保持。
这种不带硬时钟的屏建议使用PLC同步时间,如果不想那可尝试更换smart 700 IE V3屏,可完全替代上述屏,且带有硬时钟,断电情况下可保持6周。