怎样区别TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,IT系统?

比方说,走进一个配电房,怎样看得出它属于哪个系统?... 比方说,走进一个配电房,怎样看得出它属于哪个系统? 展开
 我来答
电力拖动与机电维修
2020-12-27 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:143
采纳率:100%
帮助的人:8.5万
展开全部

TN-c系统的应用实例,及与TN-s和TN-C-S系统的区别

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大雅新科技有限公司
2024-11-19 广告
更多详尽信息可以找大雅新。深圳市大雅新科技有限公司从事KVM延长器,DVI延长器,USB延长器,键盘鼠标延长器,双绞线视频传输器,VGA视频双绞线传输器,VGA延长器,VGA视频延长器,DVI KVM 切换器等,优质供应商,厂家直销,诚信经... 点击进入详情页
本回答由大雅新科技有限公司提供
zhangtongguo8
推荐于2018-03-02 · TA获得超过134个赞
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:43.1万
展开全部
低压配电系统接地方式
系统接地的型式:型式以拉丁文字作代号,其意义为:
1 第一个字母表示电源端与地的关系:
T----电源端有一点直接接地;
I-----电源端所有带电部分不接地或有一点用过阻抗接地。
2 第二个字母表示电气装置的外露可到电部分与地的关系:
T----电气装置的外露可到电部分直接接地,此接地点独立于电源端的接地点;
N----电气装置的外露可到电部分与电源端接地点有直接的电气连接。
3 短横线(-)后的字母用来表示中性导体和保护导体的组合情况
S----中性导体和保护导体是分开的;
C----中性导体和保护导体是合一的。
TN-S 的要求T----电源端有一点直接接地;N----电气装置的外露可到电部分与电源端接地点有直接的电气连接,S----中性导体和保护导体是分开的。所以,它是5根线。