51单片机控制220V电路是用晶闸管好呢还是继电器好?
我要做个自动控制的电源排插,接通或断开市电,请问如果采用晶闸管,那晶闸管用哪种型号比较好,单片机跟晶闸管之间的触发信号线要不要经过光耦隔离?触发电压多大?用继电器的话触电...
我要做个自动控制的电源排插,接通或断开市电,请问如果采用晶闸管,那晶闸管用哪种型号比较好,单片机跟晶闸管之间的触发信号线要不要经过光耦隔离?触发电压多大?用继电器的话触电要怎么保护才能防止开断瞬间产生火花?有可以用的电路图的话发到我邮箱QQ77254708。就这部分电路,单片机部分不需要,编程本人会。谢谢
展开
4个回答
展开全部
电源排插--建议用固态继电器(220v 25A的推荐)
用晶闸管一般是有调压要求的应用才用这个(要有过零检测的),如果你就控制开关的话,倒是可以用,而且对于市电10A,最好用bta26(26A)
用继电器就用15A的继电器,不过容易坏,不如固态继电器稳定
用晶闸管一般是有调压要求的应用才用这个(要有过零检测的),如果你就控制开关的话,倒是可以用,而且对于市电10A,最好用bta26(26A)
用继电器就用15A的继电器,不过容易坏,不如固态继电器稳定
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
继电器吧,电火花 用RC解决吧 单片机的引脚电流小 你要用三极管放大驱动继电器 S8050 9012 等 自己选个合适的吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用到电源插排上还是继电器比较可靠,晶闸管受冲击容易坏。
继电器的缺点是功耗稍大
继电器的缺点是功耗稍大
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询