大家好,我们楼盘的消防应急灯好多都不亮了,检查发现插电时电源指示灯会亮,蓄电池是好的,灯泡拆下测量
我把灯泡取下然后用电线和里面的蓄电池链接上,灯泡会亮,而且用万用表测量蓄电池也有12V的直流电压,灯泡和蓄电池都是好的,我们小区里面百分之90的消防应急灯都是出现这种问题...
我把灯泡取下然后用电线和里面的蓄电池链接上,灯泡会亮,而且用万用表测量蓄电池也有12V的直流电压,灯泡和蓄电池都是好的,我们小区里面百分之90的消防应急灯都是出现这种问题,请专家们帮忙看看是线路板里面哪里出问题了啊?
展开
展开全部
检查总电源开关是否打开
如果打开的话正常应该插电时(有市电)灯灭,停电时(或拔掉插头)灯亮。
如果总电源开关关上的话会切断蓄电池电路 不管什么情况灯都不亮
再者检查蓄电池电压(充满电后)是否足够,保险丝是否熔断,灯泡是否有接触不好的地方
如果打开的话正常应该插电时(有市电)灯灭,停电时(或拔掉插头)灯亮。
如果总电源开关关上的话会切断蓄电池电路 不管什么情况灯都不亮
再者检查蓄电池电压(充满电后)是否足够,保险丝是否熔断,灯泡是否有接触不好的地方
追问
请问保险丝是在线路板哪个位置,我把盒子打开看都没有看到保险丝。
追答
一般是一个透明玻璃管的圆柱体,两边有金属电极,中间是一根细铜丝。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电池不一定你量时没电,你要加上负载才行的,可能有时你去量电池里有点电,但是不能接负载。一般是电池坏的机率多,电路一般很少坏。在城市里很少坏线路板,在雷区有坏电路板可能。
江门敏华电器有限公司
张健
江门敏华电器有限公司
张健
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
正常应该插电时(有市电)灯灭,停电时(或拔掉插头)灯亮。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
12V这是感应电,应该是控制开关有问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?