幕墙防火规范要求

 我来答
Kidding丶you
2019-07-31 · TA获得超过1.3万个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:100%
帮助的人:847
展开全部

《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第五条幕墙式建筑应符合下列规定:

1、建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。

2、建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当B1级保温材料作为外墙保温层时,每层应设置水平防火隔离带。

3、保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 

4、采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定。

玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。

5、基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

扩展资料:

住宅建筑墙体的防火规定:

1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。

2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。

4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。

参考资料来源:百度百科-民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定

tpj111
推荐于2017-12-16
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:17.9万
展开全部
建筑幕墙标准/建筑幕墙技术标准/建筑幕墙钢结构技术标准/幕墙防火技术标准/建筑幕墙玻璃标准
CB 50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》对玻璃幕墙的防火作了专门规定,要求玻璃幕墙的设置应符合下列防火安全要求: 本文来自多保门窗幕墙

(1) 窗间墙,窗槛墙的填充材料应采用非燃烧材料。如其外墙面采用耐火极限不低于1h的非燃烧材料时,其墙内填充材料可采用难烧材料。 本文来自多保门窗幕墙

(2) 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕,应在每层楼板外沿设置不低于80cm高的实体裙墙(图)

copyright bjtobau

(3) 玻璃幕墙与每层楼板,隔墙处的缝隙,必须用非燃烧材料严密填实。(《
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoyerong3000
2018-09-06
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:9871
展开全部
可以看看《建筑设计防火规范》,里面大的小的要求都有写
已赞过 已踩过<