消防自动报警系统中有哪些设备是连接信号线的?哪些是接电源线?

 我来答
百度网友3d3c008
2011-05-08 · TA获得超过120个赞
知道答主
回答量:589
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
总线设备都要接信号线,联动设备都要加电源线

海湾消防报警、剩余电流漏电火灾报警、气体灭火、防火涂料
0817-6032119
希卓
2024-10-17 广告
楼上的回答比较模糊,具体要看工程的设计图纸,信号线要分回路那是肯定的,一般产品电话挂一条回路通讯线是有限制的,电源线要视你工程的联动点有多少,如果多建议一组回路,一组电源线!应为在火警时,如果火警范围大,相应启动的联动设备比较多,直流电压会... 点击进入详情页
本回答由希卓提供
02p2uvkpb
2011-04-29 · TA获得超过1247个赞
知道小有建树答主
回答量:1433
采纳率:0%
帮助的人:893万
展开全部
单独要电源线的按你上面说的设备就是模块箱、警铃。感烟探测器一般就是接信号线。根据你说的我看你用的应该是防爆产品。那样就是所有的设备都是通过模块箱后接线的,手报和感烟共用模块箱,警铃单独用模块箱,消火栓按钮单独用模块箱。不过模块箱可带设备数量有限,要注意不能多带,否则调试起来问题就来了。各厂家产品参数不同,你们用的哪里产品?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苏州干将王
2011-04-28 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:804万
展开全部
只有视消防产品和连接方式才能具体分类,通常电源和信号将会出现在同一设备装置内,只有有源信号和无源信号之分,有监视、控制、返馈之要求不一.
追问
对于压力开关,信号蝶阀,水流指示器,防火卷帘门,消火栓起泵按钮等等,假如采用松江云安的话,哪些接信号,哪些接电源?谢谢!!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-04-29
展开全部
这个要看你用什么设备,你可以描述一下你的设备。或者咨询专业的公司,0755-86314580.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大猪蹄小仙女
2020-12-11
知道答主
回答量:79
采纳率:16%
帮助的人:4.1万
展开全部
消防自动报警系统中有哪些设备是连接信号线的?哪些是接电源线探测器接信号线,执行器接电源线全两线系统的话就没什么区别了,都是那两根线,比如powerbus二总线的系统。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起