1.外加剂的最佳掺量用外加剂减水率找,以说明书的要求达到的减水率与事实中掺量多少能够达到这样的减水率为最佳掺量。
2.用砂浆减水率代替可以,稍微有点误差,如果原材料不好的话,误差就大,原材料好的话误差小,主要是含泥量和石粉含量
3.“那么这个外加剂的减水率应该怎么算,与掺量有关系吗?”已知是20%了,还问到怎么算?应该用水量怎么算吧,直接260*80%啊,不同的外加剂掺量不一样,1.8和3不是一家的货,就是一家的货价格也不一样,这要看性价比,不管掺量多少,减水率都必须达到规定要求,这是必须的,不存在怎么换算。
不要追问,不会再回答的。就这些。
海哥,您是专家,给个面子啊。咱俩是一个团队的,小弟还是想请教你几个问题。现在我站的用的石子和砂子含泥量超标超出好几倍。我没办法改变原材料。。。现在石子颗粒很大,泵送总是堵管,我又不敢减太多的石子,该怎么办啊?还有砼试块原始记录里有一项是“折合标准抗压强度(MPa)”这个该填什么?
展开全部
简称外加剂。在拌制混凝土过程 中掺入用以改善混凝土性能的物质。掺量一般不大于水泥质量的5%。 按主要功能分为四类: (1)改善混凝土拌合物和易性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等; (2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等; (3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等; (4)改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
编辑本段一、引言
1.1 本标准适用于水泥混凝土外加剂的分类与命名,并对每一种被命名的外加剂给以定义。凡符合本标准第2、3章混凝土外加剂定义的每一种产品都应归属于本标准的某一类,并给予名称。 本标准也适用于水泥净浆或砂浆用外加剂。 1.2 每种外加剂按其具有的一种或多种功能给出定义,并根据其主要功能命名。复合外加剂具有一种以上的主要功能,按其一种以上功能命名。 1.3 混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质。掺量不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。 1.4 本标准参照采用国际标准草案ISO/DIS 7690。
编辑本段二、混凝土外加剂的分类
混凝土外加剂按其主要功能分为四类: 2.1 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。 2.2 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。 2.3 改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。 2.4 改善混凝土其它性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
编辑本段三、混凝土外加剂的名称及定义
3.1减水剂
普通减水剂 water-reducing admixture 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。常用的减水剂是阴离子表面活性剂。 高效减水剂 superplasticizer 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。 缓凝减水剂 set retarding and water-reducing admixture 兼有缓凝和减水功能的外加剂。 早强减水剂 hardening accelerating and water reducing admixture 兼有早强和减水功能的外加剂。 引气减水剂 air entraining and water reducing admixture 兼有引气和减水功能的外加剂。
3.2早强剂
早强剂 hardening accelerator 提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。
3.3缓凝剂
缓凝剂 set retarder 延长混凝土凝结时间的外加剂。
3.4引气剂
引气剂 air entraining admixture 在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。 3.5防止剂 water repellent admixture 能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。 3.6阻锈剂 anti-corrosion admixture 能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂。 3.7 加气剂 gas forming admixture 混凝土制备过程中因发生化学反应,放出气体,而使混凝土中形成大量气孔的外加剂。 3.8 膨胀剂 expanding admixture 能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。 3.9
防冻剂
防冻剂 anti-freezing admixture 能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻,强度的外加剂。 3.10着色剂 colouring admixture 能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂。 3.11
速凝剂
速凝剂 flash setting admixture 能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。 3.12
泵送剂
泵送剂 pumping aid 能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。制作泵送剂的材料有高效减水剂、缓凝剂、引气剂和增稠剂。
编辑本段四、混凝土外加剂中释放氨的限量
1 范围
本标准规定了混凝土外加剂中释放氨的限量。 本标准适用于各类具有室内使用功能的建筑用、能释放氨的混凝土外加剂,不适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土外加剂。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB /T 8 075 混凝土外加剂的分类、命名与定义
3 术语和定义
GB/T 8075确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 混凝土外加剂concrete admixtures 在抨制混凝土过程中掺人,用以改善混凝土性能的物质。
4 要求
混凝土外加剂中释放氨的量 ≤ 0.10 % (质量分数)。
5 试验方法
5.1 取样和留样 在同一编号外加剂中随机抽取1k g样品,混合均匀,分为两份,一份密封保存三个月,另一份作为试样样品。 5.2 试验方法 按附录A进行。
6 检验规则
6.1 本标准所列技术要求内容为型式检验项目。 6.1.1 在正常生产情况下,每年至少进行一次型式检验。 6.1.2 有下列情况之一时,应进行型式检验: — 新产品的试制定型时; — 产品异地生产时; — 生产工艺及其原材料有较大改变时; 6.2 试验结果的判定 试验结果符合第4章的要求判为合格。[1]
编辑本段一、引言
每个公司生产的外加剂不一样,首先是减水不一样,要看他的固含量,即有效成分。我们公司目前就在做混凝土聚羧酸减水剂。竹本油脂。固含量20%的减水剂掺量一般在0.9%左右,有需要可以和我百度HI联系。可提供小样,技术服务。
好吧 我错了 不带这様打广告的。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询