
电力系统分析中 ,为什么变压器一次侧的电压等于线路额定电压?
电力系统课本上说,线路首端电压比线路额定电压高5%,而线路上损耗电压一般为10%,也就是说到线路末端的电压为线路额定电压的95%,而线路末端就是下一个变压器一次侧,应该也...
电力系统课本上说,线路首端电压比线路额定电压高5%,而线路上损耗电压一般为10%,也就是说到线路末端的电压为线路额定电压的95%,而线路末端就是下一个变压器一次侧,应该也是95%才对。
展开
4个回答
2015-10-21 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
变压器都是按线路的额定电压设计的,变压器是在线路的首端还是在中部或末端,它的一次侧的实际电压是不一样的,因此变压器上都有分接开关,可以通过分接开关来调整线圈的匝数,以维持输出电压恒定。
变压器额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
变压器额定电压
2023-06-12 广告
励磁因为变压器绕组电抗与频率成正比,所以漏电抗增大、励磁电流减小,铁芯损耗大约与频率的二次方成正比,所以增加。带负荷后变压器压降比50赫兹时大,电压调整率增大。用U = 4.44 f NΦm这个公式计算。当频率f增大时,U不变,那么额定电压...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
变压器一次侧电压等于线路额定电压是对的。
但对于长线路来说,首端电压应该比线路额定电压高10%;5%用于补偿长线路的电压损耗,另外5%用于补偿变压器满载时绕组内部的电压降,这样一来,线路末端的电压(变压器一次侧)就等于线路额定电压了。
对于短线路来说,首端电压只需高于线路额定电压的5%,用于补偿变压满载时绕组内部电压降。
但对于长线路来说,首端电压应该比线路额定电压高10%;5%用于补偿长线路的电压损耗,另外5%用于补偿变压器满载时绕组内部的电压降,这样一来,线路末端的电压(变压器一次侧)就等于线路额定电压了。
对于短线路来说,首端电压只需高于线路额定电压的5%,用于补偿变压满载时绕组内部电压降。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-04-28 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
变压器都是按线路的额定电压设计的,变压器是在线路的首端还是在中部或末端,它的一次侧的实际电压是不一样的,因此变压器上都有分接开关,可以通过分接开关来调整线圈的匝数,以维持输出电压恒定。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为种种分析都是在理想的情况下进行的。线路上损耗电压一般为10%,你要清楚是“一般”不是一定。再说我们都是说10KV线路、110KV线路、10/0.4KV的变压器等等,你有没有听说其它其它不同的电压等级线路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询