ups电源的AH单位是怎么意思啊?和功率W怎么换算的?

比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊?... 比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊? 展开
 我来答
114883819
2007-05-09
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
楼主你好,我是学电气的,让我来毛遂自荐一下。
用公式P=UI;换算I=P/U。I是电流,P是功率,U是电压。电脑用的是220V标准电压,换算I=P/U 1000/220≈4.6A,那么用5小时就乘以5=23A左右,建议留个余量(在电上边什么都需要枝衡蚂余量猛埋的),拦搭选择25A/H的UPS电源,谢谢楼主给我这次表现的机会。
盈创能源
2024-11-22 广告
电力电源的价格大概在每台几千元,便宜的有一两千元,贵的有一两万元。不同功能和用途的电力电源,价格也不尽相同。就功能和用途而言,在电力系统中, DCS( 分布式控制系统),监控系统、自动化仪表,调度通信系统、微机系统等核心设备对供电质量及可靠... 点击进入详情页
本回答由盈创能源提供
九怀玉第育
2019-03-09 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:589万
展开全部
根据你提供的信息,缺神蓄电池为32只12v
100ah,负载功率为200w;那么后ups供电续航时间计算如下:
1.ups的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10v,那么一组蓄电池的最低电压为32*10=320v,逆变器效率一般取0.9,那么电池的最大放电电流为200/0.9/320=0.69a;蓄电池的平均放电电流为0.69*0.8(校正因数)=0.55a
2.
放电速率=0.55a/100ah=0.005c;根据蓄电池放电曲线,对应的放电速率有对应的放电时间伏丛亏。一般铅酸蓄电池都是20小时放郑含电率(超过20小时就非正常放电了,20小时后就没有放电曲线了,也查不到对应的时间):即放电速率为0.05c可以续航20小时。以上系统的放电速率为0.005c续航至少20小时以上。
3.一般铅酸蓄电池不用这么小的放电速率去放电,容易造成蓄电池深度放电损坏蓄电池。建议蓄电池容量减小或者增加负载功率,提高系统效益。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大家都叫我琪琪
2007-05-09 · TA获得超过3543个赞
知道大有可为答主
回答量:3983
采纳率:0%
帮助的人:3373万
展开全部
1AH=1A*1HR
只要知道机器的备差电压就可以按照理论来计算了
假设机器的电压为U,UPS容量为S(AH)
那么有如仿友皮下公式告瞎成立S*U=1000*5
所以S=5000/U
即需要 5000/该机器电压 AH的UPS
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
壬淼淼qB
2007-05-09 · TA获得超过2298个赞
知道小有建树答主
回答量:2403
采纳率:0%
帮助的人:1861万
展开全部
低端UPS没有楼主要求的,断电后一般只能使用30分钟。
AH代誉扒表“安*小时”。培穗
1000W的机器,工作电流是1000/220=0.45
0.45*5=2.25
一般UPS的所使用的功率配虚卜应该是额定功率的10%,所以,
2.25*10=22.5
即楼主应该使用22.5AH以上的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
thomastang001
2007-05-09 · TA获得超过1996个赞
知道答主
回答量:1408
采纳率:0%
帮助的人:1290万
展开全部
AH是“安·时”,计算的话是不是也是5*1000吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起