求救:感温探头故障原因:温度与实际不符是怎么回事? 请各位前辈高手指教,多谢啦!

分析过程:1、更换感温探头后OK。2、测故障探头阻值OK3、使用故障探头测端子电压,2V左右。4、使用新探头测电脑板上端子电压为4V左右,单独测电脑板上端子电压,为5V。... 分析过程:
1、更换感温探头后OK。
2、测故障探头阻值OK
3、使用故障探头测端子电压,2V左右。
4、使用新探头测电脑板上端子电压为4V左右,单独测电脑板上端子电压,为5V。
展开
 我来答
firinggun
2011-04-29 · TA获得超过115个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:0%
帮助的人:71.1万
展开全部
1、同一批温度探头在同一测温点所显示的温度也是有温差的,一般是1--2度的偏差,不可避免。
2、水垢等对金属探头和橡胶探头的损害也是由关联的,这是通常故障。
更多追问追答
追问
温度与实际温度偏差很大,水温18度,显示温度为60度左右,同时时好时坏,从好的状态到不好状态也不是跳跃性,而是连续性,即温度从18度逐步上升到60度,上升时间持续1-2分钟,到60多度就稳定了,但实际水温并没有变化,请问这是怎么回事?
追答
建议你返厂吧,再更换一个厂家的产品。这是探头质量问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海振丹
2024-10-30 广告
主缸压力传感器故障可能引发液压系统不稳定,影响设备的正常运行。故障表现通常包括压力读数异常、波动大或无法准确显示实际压力值。此类问题可能由传感器内部损坏、线路连接不良或外部环境干扰导致。遇到此类故障时,应立即停机检查,排查传感器及线路状态,... 点击进入详情页
本回答由上海振丹提供
Jon1217
2011-05-03 · TA获得超过189个赞
知道答主
回答量:171
采纳率:100%
帮助的人:39.6万
展开全部
是哪一种感温探头
追问
热敏电阻型的,检测管温,阻值是50K的
具体样子就是:外边是铜管,热敏电阻放在铜管内并用环氧树脂密封
追答
.故障探头内部绝缘损坏,查一下引线对外壳的绝缘电阻,应>20M(用摇表)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答